![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем, коллеги подскажите, правильно ли на проекте нарисовано подключение ТСН на реклоузере, меня смущает что нарисован ТСН после реклоузера, если по какой либо причине реклоузер будет в отключенном состоянии, то получается в ШУ не будет поступать оперативное напряжение.
* ТСН устанавливается до реклоузера или после? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator подключение ТСН 23.11.2014, 22:37
Работник В реклоузере не в курсе. Как правило, на ТП , ТСН ... 24.11.2014, 8:23
Transformator Цитата(Работник @ 24.11.2014, 9:23) В рек... 24.11.2014, 9:23
ez81 Зависит от напряжения питания привода реклоузера. ... 24.11.2014, 18:00
Transformator На данный момент, ТСН стоит до реклоузера. Всем сп... 24.11.2014, 18:13
Гость_Димтрий_* буквально вчера включали такой, у нас ТСНы стоят с... 11.12.2014, 19:25![]() ![]() ![]() |
|