В последнее время упор клиенты делают на установку различных Led светильников, ламп, лент и пр..
При установки например точечных Led ламп 3-5 ватт более 20 штук на один проходной выключатель Viko в 8 случаях из 10 происходит микроприварка (залипание) контактной группы. Я думаю, что это связанно с броском пускового тока. А вот как с этим бороться, думало кончилось, ходить после установки и менять выключатели, толку нет. Может турки фуфло гонят? Попробовать паралельно с группой поставить ёмкость , как на старых трамплёрах для защиты контактов. До этого лет 12 работал с этой группой турецкой продукции, именно Viko проблем не было. Какие мысли? |
|
|
e220 микросварка контактов выключателей 21.11.2014, 11:53
Pantryk У меня на этих выключателях контакт залип при одно... 21.11.2014, 11:58
e220 Эта тема у меня возникла примерно пол года назад, ... 21.11.2014, 12:14
Flash Возможно, в блоке питания LED светильников, при по... 21.11.2014, 15:24
e220 Цитата(Flash @ 21.11.2014, 16:24) Возможн... 21.11.2014, 15:52
Flash как вариант: есть устройства планого включения мощ... 21.11.2014, 16:11
lanchakov И тут такая-же беда проводка в квартире, залипают ... 22.11.2014, 2:09
Flash NTC термистор надо ставить так, чтобы тепловыделен... 22.11.2014, 10:50
e220 Цитата(Flash @ 22.11.2014, 11:50) NTC тер... 23.11.2014, 15:22![]() ![]() ![]() |
|