может ли узо делать 2 фазы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
может ли узо делать 2 фазы? |
25.11.2014, 21:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.11.2014 Пользователь №: 42661 |
Всем доброго времени суток у меня приключилась такая странность: подключил стиралку на вводе (узо вд1-63),жена поставила стирать вещи где-то через час я смотрю стирлка выключена попытался включить она не включается, взял проверить ток в розетке показал индикатор 2 фазы, я выключил узо проверил на вводе все норм после включил тоже все норм. может ли такое быть если нет заземления или нет сетевого фильтра?
|
|
|
Васька Пупкин может ли узо делать 2 фазы? 25.11.2014, 21:57
Shturman1 ИМХО у вас там где-то плохой контакт. УЗО тут ни п... 25.11.2014, 22:40
zario перекос фаз или плохой контакт на нуле 26.11.2014, 7:42
Гость сочувствующий Плохой контакт в цепи "ноля". При пропад... 26.11.2014, 7:44
S-cream какая наведенка? Там полная фаза, проходящая через... 26.11.2014, 8:21
Гость сочувствующий И что? Фаза прошла через УЗО, "ноль" - н... 26.11.2014, 8:51
S-cream выражение "ударило током через ноль" слы... 26.11.2014, 9:09
Гость сочувствующий И что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагрузку, на... 26.11.2014, 9:19
Васька Пупкин да у меня контакт на ноле был плохо затянут 26.11.2014, 15:40
S-cream ЦитатаИ что? Ноль отгорел, ток прошёл через нагруз... 26.11.2014, 17:04![]() ![]() ![]() |
|