Здраствуйте Друзья!
Если кто-то сталкивался с замерами переходного сопротивления на контактах жесткой алюминиевой ошиновки 500 кВ, подскажите значение сопротивления дюралевой круглой (полой) шины диаметром 240 мм на участке 0,7-0,8 метра (для определения наибольшего допустимого значения сопротивления перехода на контактах). Пытались сделать замеры с помощью МИКО-1, клещи маленькие - шину не зацепить. Заранее благодарю |
|
|
|
|
18.11.2014, 14:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
R Al =0,028ом на км. Расчет 0,028*240мм\0,007. Это теория. Практика, делайте приспособы для клещей.PS или геометрия в помощь ,окружность превращаем в линию.
Сообщение отредактировал ez81 - 18.11.2014, 14:04 -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
19.11.2014, 11:14
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
19.11.2014, 11:55
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Почему не может -может, Вы же речь ведете о сборной готовой конструкции.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|