Установка гасителей вибрации , С одно строны пролёта или с двух |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка гасителей вибрации , С одно строны пролёта или с двух |
12.11.2014, 10:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 42447 |
Пасантре, объясните олуху можно ли в пролёте вл выше 35 кВ гаситель вибрации ставить только с одной строны пролёта. в ПУЭ7 п. 2.5.85. сказано "Гасители вибрации следует устанавливать с обеих сторон пролета." А в СО 34.20.264-2005 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МНОГОЧАСТОТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВП И УНИФИЦИРОВАННЫХ ГАСИТЕЛЕЙ ВИБРАЦИИ ГВУ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ пункт 3.2 сказано " В зависимости от длины пролетов и тяжения проводов (тросов) гасители вибрации устанавливаются на проводах с обеих сторон пролета либо только с одной стороны.
Односторонняя установка гасителя допускается в следующих случаях: - в пролетах длиной менее 150 м независимо от значения механических напряжений в проводах (тросах); при этом не допускается односторонняя установка гасителей, если трасса ВЛ проходит по местности категории 1; - в пролетах длиной 150-200 м, если расчетное механическое напряжение в проводах (тросах) при среднегодовой температуре не превышает значений, указанных в таблице 5.". То есть по ПУЭ гасители надо ставить с обоих сторон пролёта а по СО можно и с одной. что здесь привалирует ПУЭ или СО? |
|
|
YUKKL Установка гасителей вибрации 12.11.2014, 10:00
Евгений В данном случае СО правильнее. Бывает, что один пр... 14.11.2014, 14:11
с2н5он с другой стороны СО - стандарт организации, т.е. П... 14.11.2014, 15:22
FRAER Имхо, чтобы "никого не обидеть" нужно ст... 14.11.2014, 17:20
Евгений Я, кстати, неправильно вопрос понял сначала, ответ... 14.11.2014, 21:27![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:30 |
|
|
|
|