Уважаемые профессионалы, в соответствии с Приложением №1 к 354-му Постановлению Правительства, стандарты качества электроснабжения следующие: постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92. В ГОСТ 13109-97 существуют 2 понятия — нормально допустимое отклонение и предельно допустимое отклонение. Там сказано, что в течение суток 95% времени показатели качества электрической энергии должны укладываться в рамки нормально допустимого диапазона.
Я составил таблицу с нормами напряжения и частоты, предусмотренными ГОСТ 13109-97, и отклонениями: Код | | Норма | Норм. откл | пред откл | |-------------+--------+-------------+------------| | Напряжение | 220 В | 5% | 10% | | Частота | 50 Гц | 0,2 Гц | 0,4 Гц | |-------------+--------+-------------+------------| Возникли вопросы: 1. Какими приборами должны измеряться амплитуда напряжения и частота синусоидального тока? 2. Судя по норме, длительность измерения должна составлять 1 сутки. Как это организуется на практике? Потому что судя по ответу, данному здесь: http://otvet.mail.ru/question/56329630 проверка качества самими энергосбытовыми компаниями организована неверно: они внаглую говорят, что ±10% - это нормально. Хотя это допускается только 5% времени суток. |
|
|
Giks5a Стандарты качества электроснабжения 5.12.2013, 23:41
с2н5он 1. все ПКЭ должны измеряться приборами внесёнными ... 6.12.2013, 7:40
Михаил Ник... ГОСТ 13109-97 действует наравне ГОСТ Р 54149-2010... 6.12.2013, 8:18
Giks5a Цитата(с2н5он @ 6.12.2013, 8:40) пысы: с ... 6.12.2013, 10:12
Сергей ДД По частоте не заморачивайтесь, синхронизированная ... 31.12.2013, 13:37
sarp Где можно увидеть, что ГОСТ13109-97 приравнен к ГО... 18.8.2014, 9:57
с2н5он как это приравнен? 18.8.2014, 10:03
sarp так и я не понял. например:
у нашего дома договор... 18.8.2014, 10:21
Михаил Ник... В настоящий момент ГОСТ 13109-97 не действует, вме... 18.8.2014, 11:01
sarp да что ж такое то)
а почему? 18.8.2014, 11:36
с2н5он договор каждый раз при вводе новой НТД не переписы... 18.8.2014, 12:15
sarp но в договоре то другой гост прописан.
есть кака... 19.8.2014, 8:51
с2н5он в договоре может быть что угодно, хоть стандарт Зи... 19.8.2014, 9:56
Гость_ТОМ_* Стоит КТП на 250 кВА на выходе напряжение фазное 2... 30.11.2014, 16:44
с2н5он где на выходе?
что значит заземление проверили? 30.11.2014, 18:51
Михаил Ник... Контакты по высокой надо посмотреть, нагрузку поме... 1.12.2014, 10:42![]() ![]() ![]() |
|