Разводка освещения лестничных клеток в подъезде 9-ти этажного панельного жилог дома

Игорь909
сообщение 14.11.2014, 11:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 42363



Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался, как делается разводка освещения лестничных клеток в подъезде жилого 9-ти этажного дома?? Вопрос 1:Необходимо ли предусматривать некий щиток рабоего общедомового освещения допустим в электрощитовой и тянуть линию в подъезды или можно тянуть линии напрямую с распределительнйо панели?
Вопрос2: В подъезде 9 этажей, как происходит распайка на каждом этаже? Понятно что для распайки используются распаячные коробки скрытой или открытой установки, но как это происходит в подъездах жилых домов панелек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.11.2014, 11:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. общедомовые нужды - на отдельную линию с ВРУ
2. в старых или по новому? в этажном щите на квартиры?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь909
сообщение 14.11.2014, 13:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 42363



По новому. Меня интересует разводка не в квартирах а на лестничных клетках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.11.2014, 14:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



По новому и сказано.
Отдельные линии рабочего и эвакуационного освещения, а также линии лифтовых холлов от ВРУ здания, под счётчиком общедомовых нужд.
По второму вопросу. Распайка на каждом этаже, либо в распаячных коробках по пути прокладки линии, либо внутри ЩЭ... в соответствии с проектным решением.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 14.11.2014, 18:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Питаете от распред панелей врушки, нужно смотреть по планировке сколько линей делать, эвакуационное освещение от авр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.11.2014, 10:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не такой уж и простой вопрос как кажется на первый взгляд. То что отдельной линией это точно, еще и через отдельный прибор учета. Т.к. это общедомовые нужды. А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные. Вообщем как вариант (встречал в одном 9ти этажном доме), стояк проходил по шахте лифта и на каждом этаже коробка. Выключатели либо на каждой площадке, либо внизу на весь стояк. Так же вариант (это уже в 5ти этажке было), провода прожодят в каналах плиты (понятно что должны быть соответствующие плиты). Раньше все делалось по стандарту и плиты уже шли с готовыми каналами. В данном случае вертикальными. Начинались в тамбуре подъезда и шли как раз по межэтажным площадкам. Из тамбура так же запитывалась лампочка над подъездом и иногда на входе в подвал (где двери рядом). Ну и еще вариант - вертикальная штроба с переходами между этажами (самый тяжелый).

да, и по вопросу коробок - если этажный щиток по ГОСТу, имеются 2 отдельные клеммы (рядом с силовыми) к которым и подключается отдельная линия освещения, а уже от них идет разводка по этажу. Естественно с применением коробок. В советские времена не парились, были просто некие пустоты там делалась распайка (обычно втулки под опресовку и пластмассовый типа кожух для изоляции и все это заливалось мастикой). Пустоты с пучком проводов просто заштукатуривались. Хорошо если наполнитель какой вкладывали, а то и просто цементом заливали и все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.11.2014, 12:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные.
И какие закавыки? Каждая линия освещения идёт по своей вертикальной трассе поэтажно, уличное освещение (фасадное) по подвалу с подъёмом к фонарям.
В чём проблема то?
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 17.11.2014, 12:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



да нет проблем. Если изначально каналы в плитах заложить. Иначе перфоратор в помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 28.6.2017, 11:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



У меня возник немного другой вопрос.
Лестничные площадки допускается освещать только в темное время суток при наличии естественного освещения, соответственно их можно запитать через фотореле. Допустимо ли в глухих (закрытых дверью) коридорах устанавливать светильники с датчиком движения, либо там освещение должно быть постоянным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.6.2017, 12:52
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



запрета не встречал


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 28.6.2017, 15:50
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Случаем нет у кого нибудь типового проекта, чтобы подъезд посчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 4.7.2017, 8:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Мне вот еще один вопрос интересен.
Каким образом регламентируется установка выключателей для светильников лифтовых площадок и коридоров? Какой документ стоит почитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.7.2017, 9:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alexsar64 @ 4.7.2017, 8:53) *
Какой документ стоит почитать?

К примеру СНиП 23-05-2010, где говорится об автоматическом управлении освещением.
Цитата
7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsar64
сообщение 4.7.2017, 10:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2016
Пользователь №: 48672



Цитата(savelij® @ 4.7.2017, 9:49) *
7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время ...

Для этих целей предусмотрены светильники с акустическим датчиком в коридорах и перед лифтовыми площадками, лестничные проходы будут освещаться только в темное время суток, так как там есть естественное освещение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения