				Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался, как делается разводка освещения лестничных клеток в подъезде жилого 9-ти этажного дома??  Вопрос 1:Необходимо ли предусматривать некий щиток рабоего общедомового освещения допустим в электрощитовой и тянуть линию в подъезды или можно тянуть линии напрямую с распределительнйо панели?  
			
			
					
		Вопрос2: В подъезде 9 этажей, как происходит распайка на каждом этаже? Понятно что для распайки используются распаячные коробки скрытой или открытой установки, но как это происходит в подъездах жилых домов панелек?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  14.11.2014, 11:57
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				1. общедомовые нужды - на отдельную линию с ВРУ 
			
			2. в старых или по новому? в этажном щите на квартиры? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.11.2014, 13:28
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2014 Пользователь №: 42363  | 
       
			
			 
				По новому. Меня интересует разводка не в квартирах а на лестничных клетках.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.11.2014, 14:55
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				По новому и сказано. 
			
			Отдельные линии рабочего и эвакуационного освещения, а также линии лифтовых холлов от ВРУ здания, под счётчиком общедомовых нужд. По второму вопросу. Распайка на каждом этаже, либо в распаячных коробках по пути прокладки линии, либо внутри ЩЭ... в соответствии с проектным решением. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  14.11.2014, 18:09
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208  | 
       
			
			 
				Питаете от распред панелей врушки, нужно смотреть по планировке сколько линей делать, эвакуационное освещение от авр.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.11.2014, 10:26
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566  | 
       
			
			 
				Не такой уж и простой вопрос как кажется на первый взгляд. То что отдельной линией это точно, еще и через отдельный прибор учета. Т.к. это общедомовые нужды. А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные. Вообщем как вариант (встречал в одном 9ти этажном доме), стояк проходил по шахте лифта и на каждом этаже коробка. Выключатели либо на каждой площадке, либо внизу на весь стояк. Так же вариант (это уже в 5ти этажке было), провода прожодят в каналах плиты (понятно что должны быть соответствующие плиты). Раньше все делалось по стандарту и плиты уже шли с готовыми каналами. В данном случае вертикальными. Начинались в тамбуре подъезда и шли как раз по межэтажным площадкам. Из тамбура так же запитывалась лампочка над подъездом и иногда на входе в подвал (где двери рядом). Ну и еще вариант - вертикальная штроба с переходами между этажами (самый тяжелый). 
			
			
					
		да, и по вопросу коробок - если этажный щиток по ГОСТу, имеются 2 отдельные клеммы (рядом с силовыми) к которым и подключается отдельная линия освещения, а уже от них идет разводка по этажу. Естественно с применением коробок. В советские времена не парились, были просто некие пустоты там делалась распайка (обычно втулки под опресовку и пластмассовый типа кожух для изоляции и все это заливалось мастикой). Пустоты с пучком проводов просто заштукатуривались. Хорошо если наполнитель какой вкладывали, а то и просто цементом заливали и все.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  17.11.2014, 12:09
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	||
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Цитата А вот с разводкой закавыка. Если на самой площадке еще можно проложить не напрягаясь, то как в местах между площадками? А ведь там и мусоропровод и помещения бывают и фонари уличные. И какие закавыки? Каждая линия освещения идёт по своей вертикальной трассе поэтажно, уличное освещение (фасадное) по подвалу с подъёмом к фонарям.В чём проблема то? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	|
 
 | 
	||
| 
			
			 | 
	
			
			  17.11.2014, 12:50
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566  | 
       
			
			 
				да нет проблем. Если изначально каналы в плитах заложить. Иначе перфоратор в помощь
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.6.2017, 11:36
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672  | 
       
			
			 
				У меня возник немного другой вопрос. 
			
			
					
		Лестничные площадки допускается освещать только в темное время суток при наличии естественного освещения, соответственно их можно запитать через фотореле. Допустимо ли в глухих (закрытых дверью) коридорах устанавливать светильники с датчиком движения, либо там освещение должно быть постоянным?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.6.2017, 12:52
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 
				запрета не встречал
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  28.6.2017, 15:50
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672  | 
       
			
			 
				Случаем нет у кого нибудь типового проекта, чтобы подъезд посчитать?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.7.2017, 8:53
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672  | 
       
			
			 
				Мне вот еще один вопрос интересен. 
			
			
					
		Каким образом регламентируется установка выключателей для светильников лифтовых площадок и коридоров? Какой документ стоит почитать?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.7.2017, 9:49
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Какой документ стоит почитать? К примеру СНиП 23-05-2010, где говорится об автоматическом управлении освещением. Цитата 7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время  ... 
				
				
				
			-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  4.7.2017, 10:03
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 48672  | 
       
			
			 7.31. Освещение лестничных клеток жилых зданий высотой более 3 этажей должно иметь автоматическое или дистанционное управление, обеспечивающее отключение части светильников или ламп в ночное время ... Для этих целей предусмотрены светильники с акустическим датчиком в коридорах и перед лифтовыми площадками, лестничные проходы будут освещаться только в темное время суток, так как там есть естественное освещение  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 