сеть не держит нагрузку , При включении обогревателя воды выбивает всю сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
сеть не держит нагрузку , При включении обогревателя воды выбивает всю сеть |
| Гость_Гость_виктор_*_* |
15.11.2014, 7:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте.Суть вопроса в следующем:-В ванной комнате зделана самостоятельно разетка,подключена к самостоятельно подключенной лампе дневного света.В эту разетку,подключен обогреватель воды,под названием *отмор*продается такой в магазинах,там есть три опции нагревак по возрастающей.Так вот,первые два уровня сеть держит нагрузку нормально,а при включении третего положения,через небольшой промежуток времени отключается везде свет.Как быть в этой ситуации,не тянуть же отдельную линию для обогревателя,или можно обойтись заменой пакетника?
|
|
|
|
|
15.11.2014, 7:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Замени "пакетник". Через неделю всю проводку ПРИДЕТСЯ менять. Потому как выгорит. Какая мощность у нагревателя. Какой номинал у "Пакетника"? Когда на ОКУ поставят движок от Бентли Континенталь, что с бедной ОКОЙ произойдет?
-------------------- |
|
|
15.11.2014, 20:07
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
У ATMORa 5кВТ вот и считай. Должен быть отдельный кабель по меди не менее 2,5 мм, а луче 4.
|
|
|
| Гость_выродок_* |
16.11.2014, 0:19
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Выкинь этот проточный нагреватель.Накопительный установи.И будет горячая вода.И автоматы Успокоятся.
|
|
|
|
|
16.11.2014, 6:26
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
"не тянуть же отдельную линию для обогревателя"-Вы сами ответили на свой вопрос...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
16.11.2014, 8:39
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
"не тянуть же отдельную линию для обогревателя"-Вы сами ответили на свой вопрос... но лучше поручить это дело электрику... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 17:41 |
|
|
|
|