Здравствуйте!!! Заземление опор по проекту ВЛ-10кВ ссылается на типовой проект 3.407-150 лист ЭС09 схема 1, тип 14 [attachment=36120:__09.png][attachment=36121:__09______2.png] согласно этой схемы контур ложиться горизонтально и не поднимается выше грунта. Но согласно ПУЭ 2.5.129. Место присоединения заземляющего устройства к железобетонной опоре должно быть доступно для выполнения измерений- как с этим разобраться?
|
|
|
reim Заземление опор 10кВ 4.12.2014, 14:57
Евгений Не приложилось фото. Если опора центрифугированная... 4.12.2014, 19:52
ez81 Если опора СВ110 то у нее собственный вывод з... 4.12.2014, 21:25
reim
Опора св 115 железобетонная, есть свой заво... 5.12.2014, 5:33![]() ![]() ![]() |
|