![]() Пуск короткозамкнутых двигателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пуск короткозамкнутых двигателей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
Вопрос: имеется группв из пяти насосов одинаковой мощности. Запускаться будут скажем одновременно. Необходимо снизить пусковые токи. Для каждого насоса можно применить тот или иной способ пуска (автотр-р, Y/Д и пр.). А на группу насосов можно применить такое, т.е. запускать несколько насосов по одной комбинации Y/Д соотвнтствующей мощности? C устройствами плавного пуска и преобр. частоты знаю можно...А с этим как? Спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Наверно будут кричать что надо пускать насосы по очереди, но предположим что одновременный пуск - критичен.
Тогда ответ - просто запараллелить насосы. Предположим, у каждого насоса выведены шесть контактов - концов обмоток. Коммутация треугольник-звезда осуществляется различным подключением этих контакнов к сети и друг другу. Если взять пять одинаковых насосов, подключить их параллельно к шести питающим проводам, то можно коммутировать эти шесть проводов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
ставил звезду-треугольник на 2 движка в параллель.
я бы все-таки разделил запуск, хотя-бы по группам. Ведь если ставить soft start то все равно они сразу не выйдут на рабочий режим. Растяните запуск на 2-3 этапа. Можно брать сигнал запуска следующей группы после сработки схемы звезда-треугольний с тесе задержки. Можете поподробнее объяснить - что-где - какая система - придумаем. Кстати, какие насосы - ведь 5 насосов одновременно - и гидроудар получить не долго... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
Спасибо товарисчи! Это так чисто теоритический вопрос. Понятно, что это совсем не рационально, что надо разделять запуск на группы и пр. Это для расчета нужно задачи в теории. Ведь может быть такое, что на ц.б.заводе имеется насосная станция перекачки каких либо производственных стоков или наоборот подачи вод. Насосы в данном случае полезной мощностью всего 4кВт. И по технологии должны запускаться одновременно...Вот и возник вопрос, как уменьшить пусковые токи в сети...Через УПП или ПЧ точно знаю можно запускать группы насосов, проектировал такое. А вот с другими способами не был уверен...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 ![]() |
Устройство плавного пуска.
Я имел дело с "ALTISTART 48" от Schneider Electric - игрушка обалденная, но дорогая. Запускать можно (точно не помню) более 20-ти двигателей - ALTISTART сам запускает их по очереди, в нужный момент (когда предидущий перешёл в установившийся режим) - т.е нужно всего одно устройство , мощностью, равной мощности одного двигателя (после перехода двигателя в установившийся режим, ALTISTART шунтирует его - переключает помимо себя, и переходит к запуску следующего и т.п. , при этом продолжая мерять токи (защищать) все работающие двигатели. Плюс, одна из многочисленных функций - запуск движка с сохранением постоянного момента на валу!!! Ток при этом ни на долю сек. не выходит за рамки номинального (рабочего) для данного двигателя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.10.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7152 ![]() |
Но можно запускать и несколько насосов одновременно, а не по очереди, только преобразователь должен быть выбран соответствующей мощности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.1.2007 Пользователь №: 8060 ![]() |
Это будет не очень хорошо, тогда лучше поставить свой плавный пуск на каждый двигатель, не такой , конечно , как описан выше, но тоже весьма эффективный, сталкивался, опять-же, (не сочтите за рекламу, в нашем городе даже представительства этой фирмы нет) с ALTISTART 01 - всего две регулировки: время пуска, и начальное напряжение. Ставится в разрыв пускатель - двигатель, на дин-рейку, размером - с пачку сигарет.
З.Ы. Да, кстати , DENISKA, в твоём сообщении что-то про преобразователь... Не путай с ALTIVAR 31, сдесь ALTISTART 48 и ALTISTART 01 - ни чего общего с преобразователем не имеет (частоту не трогает) и стоит дешевле... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 4:34 |
|
![]() |