Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение по следующему вопросу.
Как изменятся показания индукционного счетчика, отградуированного на частоте 50 Гц, если его подключить в сеть с частотой 60 Гц? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Теоретически.
Вращающий момент прямопропорционален потоку, создаваемому токовой катушкой и катушкой напряжения. Магнитный поток через катушку прямо пропорционален ее индуктивности. Индуктивность прямо пропорциональна частоте сети. Таким образом, увеличив частоту сети в 60/50=1,2 раза, вращающиц момент возрастет в 1,2*1,2=1,44 раза Т.е примерно также и показания счетчика изменятся Теоретически. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 42378 ![]() |
Не думал, что все эти законы в равной степени применимы и для индукционных счетчиков.
И не совсем понятно про 1,44. Можно узнать из какой формулы это следует? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
avely, а вы думаете, что на конкретном устройстве перестают действовать законы физики?
Они одни и те же... Конструкцию счетчика представляете себе? Что там две катушки... Формула: М = с*Фт*Фн*sinф где с - конструктивный коэффициент счетчика; Фт - поток токовой катушки; Фн - поток катушки напряжения; ф - угол сдвига фаз между потоками катушек. Поток катушки равен Ф = I*L Формулу индуктивности знаете? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 42378 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
avely, тьфу, пардоньте
Я попутал с формулой реактивного сопротивления катушки индуктивности XL=w*L Индуктивность, конечно же, это характеристика катушки и она зависит только от конструкции (габеритов, числа витков), от частоты не зависит... Таким образом, частота не должна никак повлиять на индукционный счетчик, он должен считать по прежнему |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 42378 ![]() |
Таким образом, частота не должна никак повлиять на индукционный счетчик, он должен считать по прежнему То есть, что же получается, вообще никакой разницы нет между работой счетчика на разных частотах сети? Нормируют их в основном при 50, но если подключить в сеть с 60 Гц, должна же быть разница в показаниях. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
avely, разница скорее всего будет, но незначительная, не в разы, по крайней мере
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |