Квартирный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный щиток |
7.11.2014, 12:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2014 Пользователь №: 42363 |
Добрый день. Есть 9-ти этажный дом с квартирами с электричекими плитами. Беру на каждую квартиру 11кВт мощности и однофазный ввод. А вопрос следующий: какого номинала взять вводной автомат 40А или 50А?? Если кто имеет хороший опыт в проектировании панельных девятиэтажек с электрическими плитами подскажите по опыту какой вводной автомат лучше поставить. Если расситывать однофазный ввод на 11кВт то получается ток 50А, но мне почему то кажется что 50А на вводе в квартирый щиток это многовато, тем более что дом социального жилья и квартиры там только 60 и 77 кв. м. Если я в чем то не прав то поправьте меня.
|
|
|
Игорь909 Квартирный щиток 7.11.2014, 12:51
savelij® Цитатано мне почему то кажется что 50А на вводе в ... 7.11.2014, 13:02
Shturman1 Я бы ставил на ввод АВ на 50 А, потому что на плит... 7.11.2014, 13:04
S-cream Цитатана плиту как правило ставиться АВ на 40 А. к... 7.11.2014, 14:58
Shturman1 Цитатакак раз на однофазную плиту ставится 32А
а п... 7.11.2014, 15:01
Flash реальный видел щиток в доме с электроплитами кварт... 7.11.2014, 15:19
Александр_К Для квартир с электроплитами беру 10кВт на квартир... 10.11.2014, 10:51![]() ![]() ![]() |
|