Суть проблемы такова, питание серверов идет от онлайнового ИБП, в какое то время начались периодические, не связанные по времени переходы UPS серверов на работу от аккумуляторов и обратно, причем ни всех, а каких то отдельных, сам же основной ИБП ошибок не выдает. Был подключен анализатор качества энергии, который зафиксировал кратковременные всплески напряжения от 205В до 256В на доли миллисекунд, с изменением частоты от 49,6 до 50,7 Гц, причем такие искажения по всем трем фазам. Какие причины могут наводить такие искажения и как с этим бороться??? возмущения возникают нерегулярно и в разное время суток....