Очередность измерения сопротивления изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Очередность измерения сопротивления изоляции |
| Гость_Зарубин_* |
30.10.2014, 16:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имею ли я право на основании п.3.6.2 ПТЭЭП производить измерения сопротивления изоляции электропроводки в сети освещения один раз в 5 лет? Будет ли это нарушением требований правил? Как должно быть оформлено решение об изменении периодичности проверки измерения сопротивления изоляции?
|
|
|
Зарубин Очередность измерения сопротивления изоляции 30.10.2014, 16:08
Зарубин Прошу модераторов перенести пост в соответствующий... 30.10.2014, 19:09
Гость ,
нет не можете. В п. 3.6.2 говориться об "о... 30.10.2014, 20:24
Зарубин Цитата(Гость @ 30.10.2014, 20:24) ,
нет ... 30.10.2014, 22:20
Гость Цитата(Зарубин @ 30.10.2014, 22:20) Хочу ... 30.10.2014, 23:55
Зарубин Цитата(Гость @ 30.10.2014, 23:55) Да, не ... 31.10.2014, 9:20
Гость ,
п..3.6.2 распространяется на 1-28, т.е на все ра... 31.10.2014, 14:28
Зарубин Цитата(Гость @ 31.10.2014, 14:28) ,
п..3.... 31.10.2014, 20:52
Гость ,
Так изначально-то вопрос был: как с года на 3 п... 31.10.2014, 22:19
Зарубин Цитата(Гость @ 31.10.2014, 22:19) ,
Так ... 3.11.2014, 17:17![]() ![]() ![]() |
|