Подскажите пожалуйста какие нормы регламентируют прокладку осветительной проводки в холодильных помещениях или по крайней мере у кого был такой опыт и в чем выполняли прокладку кабеля (тем-ра среды от - 40С)?
|
|
|
|
|
9.2.2007, 12:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Я делал как для уличного исполнения в условиях холодного климата (ГОСТ 15150):
закладывал светильники IP54 (не хуже) c ДРЛ и ЛОН, всю проводку прокладывал по крыше камеры в гофре (снаружи), выключатели снаружи. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
9.2.2007, 13:05
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Цитата Я делал как для уличного исполнения в условиях холодного климата (ГОСТ 15150):
закладывал светильники IP54 (не хуже) c ДРЛ и ЛОН, всю проводку прокладывал по крыше камеры в гофре (снаружи), выключатели снаружи. Не вы один... |
|
|
| Гость_Del_* |
9.2.2007, 14:18
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Цитата(Flash) Я делал как для уличного исполнения в условиях холодного климата (ГОСТ 15150):
закладывал светильники IP54 (не хуже) c ДРЛ и ЛОН, всю проводку прокладывал по крыше камеры в гофре (снаружи), выключатели снаружи. С холодильными камерами проблем нет, вопрос связан с комнатами в здании, используемыми ввиде холодильных. Гофра как правило выдерживает до -25С (в случае использования морозостойкой горфры), опять же - 25С было описанно в рабочих характеристиках как тем-ра монтажа. А в помещении надо провести освещение, светильники выбрал с IP 54, а вот как до них кабель проложить..., мне кажется гофра -40 не выдержит. |
|
|
|
|
9.2.2007, 16:02
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитата вот как до них кабель проложить..., мне кажется гофра -40 не выдержит.
Простая нет. Передо мной каталог ДКС, есть гофра 2-устенная (красная), читаю: т-ра монтажа -40...+90 грд. Цельсия. Зайди на Цитата , посмотри сам, хорошие девайсы продают.
Если не секрет: чем нагонянте в камерах -40грд. ? Цитата Не вы один...
На форумах начинают обращаться на ВЫ тогда, когда в жизни уже-бы били морду...(остриё.ру) -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
9.2.2007, 16:22
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Цитата Простая нет.
Передо мной каталог ДКС, есть гофра 2-устенная (красная), читаю: т-ра монтажа -40...+90 грд. Цельсия. не только у тебя такой каталог Цитата Если не секрет: чем нагонянте в камерах -40грд. ?
6 шоковых камер (20-22 кВт), 2 холодильных агрегата (14-20 кВт). |
|
|
9.2.2007, 17:21
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Нашел необходимую гофру, у DKC, держит от -40 до +100 С. Тема закрыта!
|
|
|
|
|
9.2.2007, 18:04
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Не успел отписать, регистрация кончилась
Называется "смотрю в книгу вижу фигу" - заработался нах.. Страница 6, каталог ДКС 2006 или 2007 года - гофра есть от 16 мм - синяя. Катит за отмазку?? Цитата 6 шоковых камер (20-22 кВт), 2 холодильных агрегата (14-20 кВт).
Можно подробнее: кубатура, фреон, машины, ВОПы, условия закладки продукции? В прошлом году монтировали наш первый "блин-шокер" (комьев много было так там чудовище из 5 самых больших "винтов" (на тот момент) от Bitzer общей потугой 250 кВт и 6 ВОПов на режиме -42/ +40 грд. поныне морозят 3 тонны курей в час. В камере до -36 грд.+ "штормовой" ветер, пальцы отнимались за 3 минуты (ТРВ настраивали). Потребляемый ток под 750 А. А у Вас? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
12.2.2007, 17:12
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Это вопросы к поставщикам эл. оборудования. Настолько подробно не знаю!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|