![]() Сервоприводы и шаговые двигатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сервоприводы и шаговые двигатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
Здравствуйте,уважаемые электрики.Недавно устроился на работу электриком,опыта мало(1год).в цеху стоят станки чпу,с сервоприводом.недавно сломался один станок(трубонарезной),при пуске станка выдает ошибку.Помогите разобраться с понятием"сервопривод" и "шаговый двигатель".где они применяются?как ремонтируются?где можно искать причину поломки?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
тип привода и вид ошибки
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Тип ЧПУ и фото ошибки с экрана.
Серводвигатель это синхронный двигатель. Ротор у него постоянный магнит. Шаговые двигатели применяют в игрушечных станках. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В смысле "игрушечных станках"?объяните подробней про сервоприводы,если не трудно А чего тут не понятно? Шаговый двигатель не имеет такой точности как серво. Про серводвигатель прочитайте в электротехнике про синхронные двигатели. А привод управляет этим двигателем. Может вращать мегнитное поле очень медленно и позиционировать вал серводвигателя с очень высокой точностью, добиваясь на осях станка микронов и долей микронов. Если серводвигатель включить напрямую в сеть 50Гц, он вероятнее всего даже не запустится. Его надо раскрутить. Это ассинхронник имеет скольжение, а синхронник вращается строго с частотой магнитного поля. Серводвигатели раньше применяли в киноустановках кинотеатров что бы стабильно крутить пленку. Шаговый двигатель перемещает вал по импульсным сигналам дискретно. На шаговых делают игрушечные модели и примитивные станочки маааленькой мощности. Гравировальный например. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 20:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здравствуйте,уважаемые электрики.Недавно устроился на работу электриком,опыта мало(1год).в цеху стоят станки чпу,с сервоприводом.недавно сломался один станок(трубонарезной),при пуске станка выдает ошибку.Помогите разобраться с понятием"сервопривод" и "шаговый двигатель".где они применяются?как ремонтируются?где можно искать причину поломки? И вам здравствуйте. Где применяются? Так у вас и применяются, ну и нас. Короче сейчас ставят те сервоприводы почти везде. Насчет ремонта я так говорю начальству у нас два варианта реальный и фантастический. Реальный это сейчас прилетят инопланетяне и все наладят. И фантастический мы сейчас сами отремонтируем. Если там что то отказывает это обычно встроенный энкодер, или серво-усилитель то это писец полный. Сам серводвигатель убить трудно. Бывает пропадает контакт на разъемах подключения. Если это разъем энкодера то пишет нет обратной связи, если разъем самого двигателя то обычно превышение по току. Это конечно лечится на месте. Бывает влага попадает в разъем энкодера ( эмульсия например) тоже промываем бензином, спиртом , сушим, продуваем. Как определяем что полетело? Простой заменой с аналогичного станка. Поменяли мозги не помогло, поменяли сами сервомоторы местами ага заработало. Снимать встроенный энкодер с серводвигателя и ставить его на другой нельзя. Его если сняли тот энкодер то назад уже можно и не ставить бесполезно. Да сервоприводы бывают как переменного тока так и постоянного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Я менял и энкодеры. Ничего страшного в этом нет. Бывает у энкодера отклеивается стекло с метками. А бывает что энкодер начинает врать от наличия помех. Один раз даже дополнительный экран пришлось одевать на кабель.
Автор же молчит какое ЧПУ и какая ошибка. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 20:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Я менял и энкодеры. . Встроенные в двигатель? Как выставляли ? Ну в смысле точку отсчетаВсе сервоприводы которые стоят у меня на работе имеют экран на кабеле как питания так и энкодера с завода изготовителя.Без экрана не попадались. Сообщение отредактировал шахтер - 26.10.2014, 21:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Встроенные в двигатель? Как выставляли ? Ну в смысле точку отсчета Энкодер крепится на вал двигателя с торца 4-мя болтами. Перед снятием выводил ось станка в референтную точку и выключал станок. После замены энкодера включал и устанавливал в ЧПУ референтную точку в этом месте. На ЧПУ FANUC это параметр 1815 бит APZ. Это на "альфа" приводах, а на "бета" в спецменю POWER MATE MNG параметр 11 бит "0". После этого перезагружается ЧПУ и ошибки нет. Все сервоприводы которые стоят у меня на работе имеют экран на кабеле как питания так и энкодера с завода изготовителя.Без экрана не попадались. Имеют экран все. И экран в щкафу заземлен. Тем не менее в одном случае помог только дополнительный экран. А как Вы не отключая энкодера меняли двигатель или привод? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
И вам здравствуйте. Где применяются? Так у вас и применяются, ну и нас. Короче сейчас ставят те сервоприводы почти везде. Насчет ремонта я так говорю начальству у нас два варианта реальный и фантастический. Реальный это сейчас прилетят инопланетяне и все наладят. И фантастический мы сейчас сами отремонтируем. Если там что то отказывает это обычно встроенный энкодер, или серво-усилитель то это писец полный. Сам серводвигатель убить трудно. Бывает пропадает контакт на разъемах подключения. Если это разъем энкодера то пишет нет обратной связи, если разъем самого двигателя то обычно превышение по току. Это конечно лечится на месте. Бывает влага попадает в разъем энкодера ( эмульсия например) тоже промываем бензином, спиртом , сушим, продуваем. Как определяем что полетело? Простой заменой с аналогичного станка. Поменяли мозги не помогло, поменяли сами сервомоторы местами ага заработало. Снимать встроенный энкодер с серводвигателя и ставить его на другой нельзя. Его если сняли тот энкодер то назад уже можно и не ставить бесполезно. Да сервоприводы бывают как переменного тока так и постоянного. Можно поподробнее насчет"превышения по току"?просто именно эту ошибку и выдает Я менял и энкодеры. Ничего страшного в этом нет. Бывает у энкодера отклеивается стекло с метками. А бывает что энкодер начинает врать от наличия помех. Один раз даже дополнительный экран пришлось одевать на кабель. Автор же молчит какое ЧПУ и какая ошибка. Ошибка"превышение по току".насчет чпу завтра уточню и выставлю фото |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ошибка по превышению тока чаще всего бывает если ось во что-то уперлась или оператор допустил удар инструментом об деталь или шпиндель. Что за станок? Фрезерный, токарный? По какой оси ошибка? Сервопривод оси или шпинделя?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 21:59 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Т.е если клинит двигатель?станок трубонарезной,по оси Z Может клинит, может двигатель погорел. Если есть аналогичный станок и дадут такую возможность, лучше проверить заменой двигателя оси. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Можно отслединить вал двигателя и проверить механику на движение. Может в ШВП шарики рассыпались.
А в ручном режиме с шаттла тоже отключается? Включите на ЧПУ монитор нагрузки и посмотрите какая нагрузка в момент выключения в процентах. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ось Z это вертикальная с гидрокомпенсатором? Если так, то может давление гидравлики слишком высокое или слишком низкое. В зависимости от этого будет выбивать либо при движении вниз либо при движении вверх.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42144 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Гидрокомпенсатор поддерживает вес оси. Если давление компенсации неотрегулировано, сервопривод будет принимать на себя давление гидравлики и будет сильно перегружен. Выбивает ось при движении вниз или вверх?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.10.2014, 22:24 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Нагрузку привода при движении вверх и вниз надо смотреть в опции "монитор нагрузки"
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 23:46 |
|
![]() |