Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниеотвод на церкви?

Элсс
сообщение 15.10.2006, 21:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.9.2006
Из: Брест
Пользователь №: 6721



Господа, подскажите, пожалуйста, при монтаже молниеотвода в церкви, можно ли заземление от креста на куполе пропустить внутри купола? Затем выйти на крышу и проложить открытою. Весь вопрос в том, чтобы золоченый купол не покрывался ржавчиной от молниеотвода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 16.10.2006, 13:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Если я правильно понял п 2.12 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений". "В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий (колонны, фермы, рамы, пож. лестницы и т. п. а так же арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприёмниками и заземлителями, выполняемых как правило сваркой." Молниеотвод можно тупо приварить к металлоконструкции купола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Элсс
сообщение 16.10.2006, 22:23
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.9.2006
Из: Брест
Пользователь №: 6721



Lf. новсё основание деревянное. Купол деревянный покрыт мелкими пластинами, крест металический.
Молниеотвод можно присоединить к верхней точке ( кресту). И весь вопрос можно ли пропустить внутри деревянной конструкции купола?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 18.10.2006, 13:38
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



п. 3.6 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания, токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями. Стало быть ответ "нет".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самсон
сообщение 17.4.2009, 13:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 24.2.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566



...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»


--------------------
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".