![]() Молниеотвод на церкви? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Молниеотвод на церкви? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.9.2006 Из: Брест Пользователь №: 6721 ![]() |
Господа, подскажите, пожалуйста, при монтаже молниеотвода в церкви, можно ли заземление от креста на куполе пропустить внутри купола? Затем выйти на крышу и проложить открытою. Весь вопрос в том, чтобы золоченый купол не покрывался ржавчиной от молниеотвода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
Если я правильно понял п 2.12 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений". "В качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий (колонны, фермы, рамы, пож. лестницы и т. п. а так же арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприёмниками и заземлителями, выполняемых как правило сваркой." Молниеотвод можно тупо приварить к металлоконструкции купола.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.9.2006 Из: Брест Пользователь №: 6721 ![]() |
Lf. новсё основание деревянное. Купол деревянный покрыт мелкими пластинами, крест металический.
Молниеотвод можно присоединить к верхней точке ( кресту). И весь вопрос можно ли пропустить внутри деревянной конструкции купола? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 ![]() |
п. 3.6 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" При установке молниеотводов на защищаемом объекте и невозможности использования в качестве токоотводов металлических конструкций здания, токоотводы должны быть проложены к заземлителям по наружным стенам здания кратчайшими путями. Стало быть ответ "нет".
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 21:56 |
|
![]() |