Скрытая проводка - по правилам только гофра? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрытая проводка - по правилам только гофра? |
| Гость_Гость_Дима_*_* |
24.10.2014, 13:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Правда ли что если делать согласно всем нормам и правилам, то скрытая проводка в штробе обязательно должна быть в гофре (ну или какой-либо другой трубе), т.к. формально должна быть обеспечена сменяемость проводки без вскрытия штроб?
Интересен именно формальный подход к вопросу, целесообразность и практичность значения не имеют. |
|
|
Гость_Дима_* Скрытая проводка - по правилам только гофра? 24.10.2014, 13:08
Shturman1 Ну если уж очень формально, то да, нужна гофра/тру... 24.10.2014, 13:29
Transformator Цитата(Гость_Дима_* @ 24.10.2014, 14:08) ... 24.10.2014, 14:21
Гость_Дима_* Большое спасибо! Коротко и ясно. 25.10.2014, 13:32![]() ![]() ![]() |
|