Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как запитаться от резервного ДГ

kerchcat
сообщение 13.10.2014, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2014
Пользователь №: 41921



Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.10.2014, 20:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



В таком случае организовывать ВЧ-канал. Не знаю, есть ли решения для сети 220 В


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kerchcat
сообщение 13.10.2014, 22:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.10.2014
Пользователь №: 41921



Цитата(Евгений @ 13.10.2014, 21:18) *
В таком случае организовывать ВЧ-канал. Не знаю, есть ли решения для сети 220 В

спасибо за совет!
нашел вариант решения проблемы с использованием PLC - систем. В данном случае Nero II. Кто-нибудь сталкивался с данной системой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 17.10.2014, 16:02
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Можно и попроще. Есть достаточно много реле контроля частоты. Если частоту ДГУ -1 выставить на частоту более 50 герц, например 52,5. и NC или NO контакт в зависимости от алгоритма работы реле последовательно включить в цепь катушки контактора сети АВР то при сетевом питании 50 гц сетевой контактор включится, если придет напряжение ДГУ с повышенной частотой то АВР будет заблокирован реле контроля частоты.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 8:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены