как запитаться от резервного ДГ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
как запитаться от резервного ДГ |
13.10.2014, 19:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 41921 |
Доброго времени суток. Хочу обратиться к Вам с просьбой помочь в решении следующей проблемы. Есть 2 организации, запитанных от ТП по одному кабелю. При отключении основного питания первая организация вручную переходит на резервное питание от ДГ-1, но запрещает потреблять электричество второй организации, у которой стоит ДГ-2 с АВР. Как, не прокладывая отдельных силовых или сигнальных кабелей организовать питание второй организации следующим образом - при отключении питания с ТП, АВР ДГ2 запитывает Потребителя 2 и отключает Потребителя 1. Потребитель 1 заводит свой ДГ и переходит на него. На АВР ДГ-2 начинает приходить напряжение от ДГ-1. И вот теперь самая соль - как АВРу определить, что это пришло питание от ДГ-1, а не от ТП и, соответственно, не выключить ДГ2, а продолжать работу до подачи напряжения от ТП? Понимаю, что сумбурно, постараюсь накидать небольшую схемку. Повторюсь, что проложить дополнительные кабели нет возможности, применение беспроводных технологий тоже исключено. Вот такая проблемка.
|
|
|
|
|
13.10.2014, 20:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
В таком случае организовывать ВЧ-канал. Не знаю, есть ли решения для сети 220 В
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
13.10.2014, 22:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2014 Пользователь №: 41921 |
|
|
|
17.10.2014, 16:02
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Можно и попроще. Есть достаточно много реле контроля частоты. Если частоту ДГУ -1 выставить на частоту более 50 герц, например 52,5. и NC или NO контакт в зависимости от алгоритма работы реле последовательно включить в цепь катушки контактора сети АВР то при сетевом питании 50 гц сетевой контактор включится, если придет напряжение ДГУ с повышенной частотой то АВР будет заблокирован реле контроля частоты.....
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 8:26 |
|
|
|
|