Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

новая бытовая техника в старых квартирах

Гость_Наталья Петровна_*
сообщение 20.12.2006, 11:01
Сообщение #1





Гости






Уважаемые пректировщики! Поделитесь,пожалуйста опытом: как согласовать схему, когда в старой квартире с газовой плитой (Руд.-3,5кВт) понапихано техники киловатт на 20? Я знаю только два способа: 1.Безбожно врать в проекте,будто в квартире только лампочка илича и несколько розеток.
2. Установить дорогущий прибор отключения неприоритетных цепей. Оба способа имеют массу побочных нежелательных эффектов. Может быть существуют какие-то цивилизованные и безболезненные (для заказчика) решения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_злая@_*
сообщение 20.12.2006, 11:22
Сообщение #2





Гости






Реле приоритета неуместно ставить. При разрешенной 3кВт и при Ру=20кВт. У вас будем максимум что работать без отключеиния это свет, а остальное..., но я думаю вы это и сами понимаете. Самоем безболезненое и дещевое решение - умериить аппетиты заказчика. Реально прикинуть можно много чего выкинуть из оборудования, а если он упертый е действительно считает что он будет и варочной и духовой и водонагревателем и джакузей и солярием в спальней и вибромассажером и другой лабудой пользоваться то расскажите ему о получении доп. мощности (на сегодня можно еще получить доп киловаты за 1000-1500$ за один кВт мощности), и прокладки отдельной линиии питалова. В крайнем случае можно соврасть на Ки взять его например 0,65 для данного объекта. Можно соврать в мощности потребителей к котором затруднен будет достууп инспектора. или ляпить резервы (кот. не любит энергонадзор). В любом случаем вариант проектированья "вранье" заказчику будет внапряг, потому что при эксплуатации будет постоянно вышибать вводной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
С.В.
сообщение 8.1.2007, 23:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.10.2006
Из: г.Тула
Пользователь №: 7347



Уважаемая 'Наталья Петровна', Вы пишите "понапихано техники киловатт на 20".
Это расчетная или установленная мощность?

Расчетная мощность - это максимально возможная суммарная мощность одновременно включенных электроприемников (т.е. не вся техника из находящейся в квартире одновременно работает).

Установленная мощность - суммарная мощность всей техники находящейся в квартире.

Поговорите с заказчиком, что он может одновременно включить (вместе с освещением) в самом "плохом" варианте. Это и будет Вашей расчетной мощностью.

Если же 20 кВт это и есть Ваша расчетная мощность, то я полностью солидарен с 'злая@'.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 0:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены