сообщение 14.10.2014, 11:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 5132



Добрый день!
В одной из контор составили схему ВРЩ на 0,4кВ 25кВт(схему прилагаю), определили защиту на каждую фазу 25А. Работая на генераторе SDG25 на 16 кВт по описанию максимальная нагрузка на каждую фазу 29А. Засомневался, какая же защита должна стоять по схеме ВРЩ?
Заранее благодарен за ответ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 851.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.10.2014, 12:55
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Защита выбирается по расчетному току. Для выбора защиты, при наличии активной мощности, необходимо еще знать коэффициент мощности вашей электроустановки. Но даже если взять косинус 1, то все равно защита выбрана неверно. Тем более нет смысла ставить предохранители до счетчика, а выключатели после счетчика. Достаточно оставить защитный аппарат до счетчика - предохранитель, если эксплуатирующая организация настаивает на видимом разрыве, иначе можно ставить автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ba1954
сообщение 14.10.2014, 13:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 5132



Какие расчетные токи по фазам из расчета выделенных 25 кВт, принимая во внимание то, что 3-х фазных потребителей нет и нагрузка по фазам распределена равномерно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.10.2014, 13:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ba1954 @ 14.10.2014, 13:19) *
Какие расчетные токи по фазам из расчета выделенных 25 кВт, принимая во внимание то, что 3-х фазных потребителей нет и нагрузка по фазам распределена равномерно.
~37,8А


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ba1954
сообщение 14.10.2014, 14:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 5132



Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.10.2014, 9:15
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Приношу извинения. Что-то я поторопился. У вас же два ввода и переключатель. Нагрузка разделена на 2 секции - значит на каждой секции примерно половина нагрузки - следовательно аппараты выбраны верно. Вот уже питающая линия и ее защита должна быть на аварийный режим выбрана - на полную мощнось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения