![]() ВРЩ 25кВт , Расчет защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВРЩ 25кВт , Расчет защиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Добрый день!
В одной из контор составили схему ВРЩ на 0,4кВ 25кВт(схему прилагаю), определили защиту на каждую фазу 25А. Работая на генераторе SDG25 на 16 кВт по описанию максимальная нагрузка на каждую фазу 29А. Засомневался, какая же защита должна стоять по схеме ВРЩ? Заранее благодарен за ответ.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Защита выбирается по расчетному току. Для выбора защиты, при наличии активной мощности, необходимо еще знать коэффициент мощности вашей электроустановки. Но даже если взять косинус 1, то все равно защита выбрана неверно. Тем более нет смысла ставить предохранители до счетчика, а выключатели после счетчика. Достаточно оставить защитный аппарат до счетчика - предохранитель, если эксплуатирующая организация настаивает на видимом разрыве, иначе можно ставить автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Какие расчетные токи по фазам из расчета выделенных 25 кВт, принимая во внимание то, что 3-х фазных потребителей нет и нагрузка по фазам распределена равномерно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Какие расчетные токи по фазам из расчета выделенных 25 кВт, принимая во внимание то, что 3-х фазных потребителей нет и нагрузка по фазам распределена равномерно. ~37,8А-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 ![]() |
Спасибо!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Приношу извинения. Что-то я поторопился. У вас же два ввода и переключатель. Нагрузка разделена на 2 секции - значит на каждой секции примерно половина нагрузки - следовательно аппараты выбраны верно. Вот уже питающая линия и ее защита должна быть на аварийный режим выбрана - на полную мощнось.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |