Согласно п.1.7.79 ПУЭ изд.6, проводимость участка защищаемой сети должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник, возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 3 раза I_nominal нерегулируемого расцепителя.
А как рассматривать автоматический выключатель, скажем, ВА47-29 с расцепителем типа C, у которого при коротком замыкании в сети расцепитель сработает только минимум при 5-ти I_nominal или типа D - при 10-ти I_nominal. Ведь в этих случаях требования пункта 1.7.79 не выполняются.