Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как измерить силу тока в 500 А -1000 А

Phaeton
сообщение 1.1.2007, 23:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 29.9.2006
Пользователь №: 6950



Мужики вопрос на засыпку: Как замерить силу тока в 500 А сподручными средствами? Есть амперметр максимум на 75 А. Может что нить посоветуете из подручных средств?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.1.2007, 0:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



1. Трансформатор тока.
2. Токоизмерительные клещи.
3. Если ток постоянный - шунт.(Не забудь про переходые сопротивления).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 2.1.2007, 7:50
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Шунт и с переменным и с постоянным током заработает, первые две позиции - только с переменным. Возможно, шунт наиболее подручное средство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phaeton
сообщение 2.1.2007, 12:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 29.9.2006
Пользователь №: 6950



Шунт паралельно или последовательно сключать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 2.1.2007, 12:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Phaeton)
Шунт паралельно или последовательно сключать?


У тебя калиброванный шунт есть? Ну посмотри на него, подумай, что будет, если его подключить "параллельно" icon_smile.gif
Не вздумай: если там, где ты собираешься мерять такие рабочие токи, боюсь представить сколько там будет К.З.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.1.2007, 19:05
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Не вздумай: если там, где ты собираешься мерять такие рабочие токи, боюсь представить сколько там будет К.З.

Это будет продолжение новогоднего фейерверка.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 2.1.2007, 22:05
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Надо измерить падение напряжения на участке цепи с хорошо известным сопротивлением. Если сопротивление шунта 1 Ом, падение напряжения на 1000 А будет 1 кВ. И будет выделяться 1 мВт тепла. icon_rolleyes.gif

А и правда, купили бы токовые клещи. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 3.1.2007, 2:51
Сообщение #8





Гости






Господа! Не путайте человека. "Шунт" подключается параллельно амперметру. Поэтому его так и называют: "ШУНТ" (англ. shunt ответвление): электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка.
Измеряемый ток при этом равен произведению тока, измеренного амперметром, на коэффициент шунтирования. Который, в свою очередь, равен отношению сопротивления шунта к сопротивлению прибора плюс единица. Кш подбирается равным 10, 100… для удобства расчета.
Пару ссылочек, насчет включения амперметра // с шунтом:
http://irls.narod.ru/izm/volt/vlt003.htm
http://qrx.narod.ru/spravka/el_izmp.htm
А последовательно включается "ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ", которое применяется для увеличения возможностей измерения ВОЛЬТМЕТРОМ.
Другое дело, что, как указал "Феодор", ток можно измерять и вольтметром. А сопротивление взять, скажем, 0,1 ом. Правда, при таком способе измерений вносятся заметные искажения.
Поэтому, как сказал тот же "Феодор": " А и правда, купили бы токовые клещи".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 3.1.2007, 10:38
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Купите клещи - дешевше, проще, надёжней.

Шунт - это тот самый случай измерения тока вольтметром.
Стандартное значение падения напряжения на заводском шунте - 75мВ.
При токе 1000 А сопротивление шунта должно быть R= U/I=0.075/1000= 75мкОМ, и рассеиваемая мощность P=I* I* R=1000*1000*75*E-6=75 Вт.
При его габаритах температура шунта будет такой, что даже руку не обожжёшь (проба при выключенном напряжении, конечно).
Откуда здесь Мегаватты? Федя - ты чего?
Точность действительно невысока - не выше 2,5, а для больших пределов все 5 (переходные сопр-ия и т.д.).


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 3.1.2007, 15:08
Сообщение #10





Гости






Стандартный шунт (1000А, 75 мВ) включается в разрыв цепи, а измерения милливольтметром со шкалой 100 мВ, далее показания умножаются на 1000/75=13,3(3) А/мВ
Есть и другой более легкий путь, при отсутствии шунта, но менее точный. Точность зависит от класса точности применяемых приборов.
Допустим измерения на шинном мосту. Прадварительно, разово, при отключенной сети, размечаем и очищаем от краски кусок шины длиной в 1м (может быть удобной длины) в районе, где хотим произвести измерения. Далее измеряем милливольтметром падение напряжения на этом участке при известном токе, например, при 100А имеем падение напряжения 10 мВ, т.е. на каждые 10А тока падение напряжения составляет 1мВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.1.2007, 22:01
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Может вообще попробовать изилированным проводом вторичку намотать?
А воодще, что за агрегат такой, где нельзя его отключить? Что за контора, где ток есть, а измерить нечем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phaeton
сообщение 3.1.2007, 22:52
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 29.9.2006
Пользователь №: 6950



Электролизер собираю на 2 кВт мощностью Напряжение питания 4 вольта нужно и силу тока в 500 А. Вот у меня задача и встала - ну соберу я трансформатор мощный, вторичку - на нейже мало витков нужно будет, намотаю тостеной арматуриной=) или шиной мтеаллической толстой, там всего то витка 3-4 надо будет. А дальше что? Ну включю я электролизер, все будет работать. Но мне же нужно знать какая сила тока в цепи идет. Нужно же подобрать элдектролит нужной концентрации, да и вообще чтобы с инженерной точки зрения ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ КПД СОБРАННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА и подобрать наиболее выгодный режим работы, а то будет как обогреватель работать а газа мало будет.... Я не электрик, а потому и спрашиваю у вас друзья мои каким макаром можно это организовать.
Хотя пока писал я все это у менямысля проскочила в голове уникальная!
А нахрена нам мерить силу тока на вторичке если ее можно замерить на первичке где сила тока не будет превышать 25 А!!!Или это то же не очень хороший вариант? КАкова погрешность таких измерений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 4.1.2007, 1:09
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Реплика в сторону: амперметр, вольтметр и омметр - это одно и то же устройство, просто по-разному подключённое. icon_smile.gif

Мегаватт будет с шунтом на 1 Ом. Это тоже была реплика в сторону. Калиброванный шунт на микроомы - не подручное средство. icon_smile.gif

Трансформатор тока намотанный руками или измерение тока на первичке - оптимальное решение. Если мерять ток на первичке, будет КПД агрегата помноженный на КПД транса - если это и нужно, то всё в ажуре.

Кстати, а выпрямлять ток не нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 4.1.2007, 4:19
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



Самое рациональное, на мой взгляд, в такой установке, это использовать шунт, только головку Амперметра надо с очень широким спектром, если нужно могу посмотреть где-то ссылка на производителя должна остаться.


--------------------
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 4.1.2007, 9:39
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Phaeton
Первичный ток измерять - это рабочий вариант, только надо по вторичке его проконтролировать после намотки (узнать фактический коэфф. трансформации по току).
Разброс показаний будет зависеть от качества намотки и загрузки трансформатора - для работы будет достаточно.
Клещи мона на пару дней попросить у кого нить, а приобрести амперметр переменного тока прямого включения до 25 А не сложнее чем намотать измерит. ТТ или так-же покупать шунт, головку и "шаманить" со всем этим (хотя с шунтом точнее).

Феодор
Цитата
Мегаватт будет с шунтом на 1 Ом. Это тоже была реплика в сторону. Калиброванный шунт на микроомы - не подручное средство.

Дядька-же не электрик, зачем пугать человека такими цифрами.
Гораздо проще найти шунт на микроомы чем потребить и рассеять 1МВт мощности. icon_lol.gif icon_biggrin.gif
Это-же электролизёр - конечная цепь постоянного тока.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 4.1.2007, 19:48
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Задачка по хорошему - мерять постоянный ток: шунт+амперметр.

Для себя -если не электронный регулятор тока - поставил бы стандартный транс тока 1000А5А+ стандартный вольтметр 5А шинного исполнения - т.е. надел бы его на шину или кабель. стоит такая штука рублей 600-700 (Москва).

А чего электролизуем, если не секрет? При токах электролиза 10-20Акв.дм. можно цинковать кузовные детали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vd306_*
сообщение 21.1.2007, 22:39
Сообщение #17





Гости






Включаю параллельно два шунта на 300А в разрыв вторичной цепи, к шунтам параллельно амперметр на 300А (показания амперметра умножаем на 2).
500 ампер не очень могучий ток, все будет нормально при измерении. Не забудьте про напряжение на вторичке - ведь Вам важна мощность, а не только ток 500А.