![]() Подключение дачи к электроснабжению , что и как |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение дачи к электроснабжению , что и как |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
Помогите решить вопрос подключения: Человек на даче хочет подключиться к электроснабжению, столб от дома находится в 30 метрах от дома, по техусловию щит должен располагаться на фасаде дома, граница балансовой принадлежности на опоре в точке подключения. Для подключения он купил счетчик однофазный, щит учета, автомат 25А, кабель КГ 3х2,5+1,5м, 2 изолятора, 2 крюка, розетку, которую вставит в щитке. Кабель будет идти по воздуху от столба до дома. Вопрос что нужно ему еще купить для подключения(какие зажимы и наверно трос для кабеля и т.п.) и каков порядок действий при монтаже и подключении? И сколько ему подобный монтаж будет примерно стоить?
Сообщение отредактировал arkhman - 7.10.2014, 9:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если есть техусловия, то там что то есть и про фазность и про мощность...
Ответвление от ВЛ выполняется проводом СИП с помощью комплектных аксессуаров, если по взрослому... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Из каких, интересно, соображений человек исходил, когда покупал все это?
Сначала надо прикинуть, нарисовать схему, выбрать марки и номиналы оборудования, а потом покупать, а не наоборот |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Помогите решить вопрос подключения: Человек на даче хочет подключиться к электроснабжению Звучит как задача) Только ответа ТС не знает и будет вникать что ему сейчас напишут. Цитата кабель КГ 3х2,5+1,5м - это уже от щитка можете использоватьот опоры до щита нужен провод СИП Цитата 2 изолятора, 2 крюка это ненужно Цитата И сколько ему подобный монтаж будет примерно стоить? Для каждого региона по-разному, может вам в тенге надо мы откуда знаем. Только один верный ответ напрашивается, что бы подключить данного человека. Нужно обратиться к квалифицированному электрику он и подскажет что докупить надо и сумму монтажа. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
Ему говорили, что сип 2х16 нужно было взять, но он взял зачем то КГ, в деревне то я думаю и он сойдет или тут без вариантов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
arkhman, не сойдет. Электричество везде одинаковое. К тому же сип этот дешевле стоит чем кгшка и монтаж дешевле выйдет и проще
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Срок службы КГ - 4 года, СИП - 25-40 лет (в зависимости от производителя).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата столб от дома находится в 30 метрах от дома Длина ответвления до ввода в здание (щит) должна быть не более 25 м. Могут потребовать установку дополнительной опоры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не могут потребовать, а должны установить сами при необходимости
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата должны установить сами при необходимости они-то установят сами, но ИМХО стоимость опоры ляжет на заказчика |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
Не могут потребовать, а должны установить сами при необходимости я думаю опора там не потребуется, в конце концов между опорой и домом засохшее болото, к тому же столб стоит на возвышении, так что провиса сильного не будет. Еще возник вопрос, а автомат могут поставить до счетчика? ведь в таком случае его нужно будет пломбировать, или же в таких случаях его ставят только после счетчика? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата они-то установят сами, но ИМХО стоимость опоры ляжет на заказчика Если подключение к эл.сетям в России то опора не "ляжет" на заказчика. Хотя речь идёт о подключение дачи, а если эл.сети садоводческого общества то может и "ляжет". Цитата я думаю опора там не потребуется, в конце концов между опорой и домом засохшее болото эл.сети точно бы не дали такую "порнографию" делать - с опоры кабель КГ да ещё 30м. Цитата Еще возник вопрос, а автомат могут поставить до счетчика? Можно, автомат пломбируется. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 7.10.2014, 15:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
Если подключение к эл.сетям в России то опора не "ляжет" на заказчика. Хотя речь идёт о подключение дачи, а если эл.сети садоводческого общества то может и "ляжет". Еще интересный факт, у заказчика стоит еще одна опора на его участке, через которую проходят сети электроснабжающей организации, только расстояние до дома от этой опоры 50м. Вправе ли он потребовать ее убрать у этой организации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
а че раньше появилось? опора или участок?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А опору они как, без его ведома поставили?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 41804 ![]() |
насколько мне известно без его ведома, но он сам в принципе не против, хотя и не давал разрешения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Вправе ли он потребовать ее убрать у этой организации? Потребовать вправе. Получит тех.условия на вынос и вынос опоры будет делать за свой счёт. Воздушная линия электропередачи мешает строительству нового дома arkhman - можно эту тему для интереса почитать Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 8.10.2014, 10:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 21:14 |
|
![]() |