![]() Расчет сечения кабеля для питания мощного потребителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет сечения кабеля для питания мощного потребителя |
Гость_Галина_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация такая предприятие будет потреблять около 100кВТ...Какое сечение кабеля нужно выбрать для такой мощности и почему(обосновать с точки зрения теории и практики, чтобы это было обосновано на конкретных
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
от 70кв.мм при длине 1м и до 120 при 100 м.
Грубо: мощность = корень из 3*напряжение*ток*косинус при кос=0.85 ток равен 170А. выбирайте кабель и проверяйте на падение напряжения 2.5% |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 ![]() |
В данной таблице сведены расчеты мощности, нагрузки и сечения кабельно-проводниковых материалов
http://electro.narod.ru/tables/current.htm -------------------- Электросайт
Электрофорум |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Объясните, как вставить изображение - дам нормальную таблицу
[/quote] [/list] |
![]() |
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Галине. Таблицы выбора кабелей см. ПУЭ, табл. 1.3.4. http://www.colan.ru/support/pue/pue13.php?page=1
Г-ну " andrey357". Описание того, как вставить картинку, есть в FAO. Кроме того, на подобный вопрос, я получил от Viktor2004 такой ответ: ." Когда вы пишите сообщение, чуть выше над окном, где вы пишите, и чуть ниже окна "Тема" можно увидеть темно-синие кнопки ("B i u Quote Code List List= Img URL"). Это теги. Вас интересует тег Img. Нажмите эту кнопочку.[img][/img] В тексте вашего сообщения появится надпись img в квадратных скобках. После этой надписи введите полный адрес ссылки на рисунок в интернете. Затем снова нажмите на тот же тег. Появится опять надпись /img в квадратных скобках, только с косой чертой. В итоге вы имеете текст вашего сообщения и в этом тексте имеется ссылка на рисунок, с обозначениями тегов с обоих концов. Теперь где взять адрес рисунка. Если вы цитируете рисунок из какого-то сайта, нажмите на том рисунке правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "свойства". Оттуда скопируйте адрес. Если вы хотите загрузить свой рисунок, надо разместить его где-нибудь в сеть, т.к. на этот форум напрямую рисунки не грузятся. Если вы имеете свой сайт на бесплатном хостинге narod.ru, ссылка на этот рисунок не получится. Сервер narod.ru не позволит взять рисунок с помощью удаленной ссылки. Посмотрите где разместил свой рисунок господин "clopoff". Посмотрите "Свойства" его рисунка. Он разместил его на сервере http://photobucket.com/ http://www.pravda.ru/topic/dollar-229 Отправьтесь по этой ссылке и зарегистрируйтесь на том сайте. После этого вам будет дана возможность загружать туда рисунки со своего компьютера. Загрузив туда рисунок, можете смело делать на него ссылку в этом форуме." Если Вам все понятно, дерзайте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
пробуем
Таблица выбора кабелей по нагрузке и пабению напряжения [img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img] правим, пробуем дальше (не выделяет автоматически) [img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img] Что-то не то делаю, не получается как у предыдущего автора, чтобы при наведении курсора можно было переходить по ссылке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 551 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 ![]() |
Цитата(andrey357) пробуем
Таблица выбора кабелей по нагрузке и пабению напряжения [img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img] правим, пробуем дальше (не выделяет автоматически) [img]http://photofile.ru/users/andrey357/2366489/42221322/#mainImageLink[/img] Что-то не то делаю, не получается как у предыдущего автора, чтобы при наведении курсора можно было переходить по ссылке. А зачем вы выбираете тег img в bb-кодах? надо тег url вот так: http://photofile.ru/users/andrey357/236648.../#mainImageLink сделаю загрузку изображений. Пока не получается реализовать стандартными средствами. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
[quote]А зачем вы выбираете тег img в bb-кодах? надо тег url[/quote]
а потому, что так напимсано в умном разделе ФАК...[/quote] electrik: Отвечаю в вашем сообщении, чтобы вы могли нажать на редактирование и посмотреть исходный код. Вы перепутали ссылку на страницу (которая состоит из текста и рисунков), со ссылкой на рисунок. Так - ссылка на страницу, которая откроется при клике: http://photofile.ru/users/andrey357/236648.../#mainImageLink так ссылка на ваш рисунок: ![]() Но в вашем случае, лучше давать ссылку на страницу с рисунком - так как этот рисунок для предварительного просмотра, на нем ничего не видно - а полный слишком большой. FAQ по BB-кодам правильный, просто есть тонкости использования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Спасибо.
![]() |
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
хорошо бы еще и инструкцию, а то непонятно, что,где...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А что непонятного: выбираает вариант косинуса а,б,в,г., длину метров и смотрим сечение
|
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Можно попробовать вот этой программкой.
http://softsearch.ru/pcgi/screenshot.cgi?t=2&id=193221 Задаем разные значения сечения кабеля, пока не уложится в допустимые потери 2,5% |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Еще одна программа: http://rzd2001.narod.ru/cu.html
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 5:01 |
|
![]() |