Добрый день.
Частный дом. Имеется счетчик Энергомер СЕ101. Недавно установили электрокотел на 3кВт (временно обогревает две комнаты/ванную). Стал замечать следующую проблему в работе счетчика. При включении всех трех тенов (каждый по 1кВт и включается отдельной кнопкой) индикатор счетчика мигает примерно 15-16 раз после чего в нем слышен щелчок, но на циферблате никаких изменений не происходит. После чего снова мигание - щелчок, мигание - щелчок и т.д. После отключения одного тена (любого из трех) начинается нормальный учет электроэнергии. Сегодня же аналогичная проблема появилась уже и при включении всего одного тена. Хотелось бы услышать мнение компетентных людей. С чем может быть связана данная проблема? UPD: Ближе к ночи ситуация более-менее нормализовалась. При работе двух тенов корректный учет. Хотя в доме продолжали работать теже электроприборы, что и раньше. Может ли это быть связано с какими-либо внешними факторами? Сообщение отредактировал AIMakS - 21.11.2014, 9:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Да просто счетчик пора поменять, Энергомера не отличается качеством и надежностью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Честно , вообще не хочу даже читать про Энергомеру.
Столько брака как у неё , нет не у одного производителя!. Скоро они начнут соревноваться с Меркурием (Инкотекс). -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.11.2014 Пользователь №: 42576 ![]() |
Ну если это неисправность счетчика, то скорее со знаком плюс
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
По всем признакам - это неисправность счетчика. Конденсатор в блоке питания счетчика потерял свою ёмкость. Это ремонт или замена. Скоро ваш счётчик перестанет считать и по ночам (когда напряжение в сети повыше).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 35601 ![]() |
Честно , вообще не хочу даже читать про Энергомеру. Столько брака как у неё , нет не у одного производителя!. Скоро они начнут соревноваться с Меркурием (Инкотекс). А что Меркурий? Есть брак, да, но не столько как у Энергомеры. Если брать 230 ART Меркурии, то за этот год, например, ни одного не вышло из строя (из 100), а вот ПСЧ-4ТМ.05 три штуки пришлось менять. Энергомер же даже не считал, десятками в месяц меняем (их много, более 1000) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не надо ровняться только на Меркурий 230 !!.
Инкотекс производит не только эти счётчики. Возьмём к примеру Меркурий 201.22 , ящик 24 штуки , 10-14 брак с таблом (это только из разпакованного ящика). После установки ,дальше продолжается замена. Меркурий 202.22 чуть по лучше до 8 штук.. Вот и я написал , Скоро начнут соревноваться между собой по колличеству брака. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |