Автоматический выключатель IEK , КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматический выключатель IEK , КЗ |
1.9.2014, 16:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 |
Подскажите пожалуйста,прочему автоматический выкл. IEK класс "С" "не отрабатывает" в сельской местности,но превосходно "отщелкивает" в городе при КЗ!? Длина провода и сечение не причем.Делаю "КЗ"почти на вводе.
В чем причина такой его работы? |
|
|
atv1970 Автоматический выключатель IEK 1.9.2014, 16:38
Гость Замеряли величинe напряжения в сельской местности ... 1.9.2014, 16:43
Гость сочувствующий Цитата(atv1970 @ 1.9.2014, 16:38) ...IEK ... 1.9.2014, 16:47
с2н5он Цитата(Гость сочувствующий @ 1.9.2014, 17... 1.9.2014, 16:52
atv1970 приблизительно 250 в селе и около 230 в городе. 1.9.2014, 16:48
FRAER Какой ток кз? Какой номинал автомата? 1.9.2014, 16:50
atv1970 в деревне совсем недавно поставили новый транс.И С... 1.9.2014, 16:50
atv1970 16,25,32...ни один не отрабатывает... 1.9.2014, 16:52
с2н5он вот если бы Вы петлю ф-о померяли и замеры бы были... 1.9.2014, 16:53
Работник Если автоматы исправны, тогда причина только в раз... 2.9.2014, 8:54
FRAER Да замерять надо ток, иначе ничего сказать нельзя 2.9.2014, 12:17
savelij® Именно в сетях и дело, точнее, в их сечении и прот... 2.9.2014, 12:22
Оптимист Уважаемый atv1970!
После экспериментов с КЗ ... 8.9.2014, 14:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 0:38 |
|
|
|
|