Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Моторный привод , Принцип действия

АрканЗас
сообщение 14.11.2014, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 33722



Утро доброе! Нужна помощь, помогите разобраться с моторным приводом, с его принципом действия. Желательно на примере работы АВР. Или же киньте ссылку на сайт где о моторных приводах есть подробное описание. Конкретно интересует привод фирмы ABB - называется MOD на автомат XT1. Спасибо.


--------------------
"Не знаешь закон Ома - сиди дома"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 21.11.2014, 12:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Моторный привод действует вместо руки человека - переводит автоматический выключатель в положение "вкл". Принцип действия - двигатель через механическую передачу воздействет на рычаг выключателя. Отключаются, как правило, выключатели с помощью независимого расцепителя или расцепителя минимального напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 30.11.2014, 2:13
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



В разделе "Аксессуары" в http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...20XT%202014.pdf (страница 3.24) подробно рассказано о приводах к данным автоматам. MOD отличается от MOE тем, что внутри его - пара катушек (включить - выключить) с электронной схемой управления. У МОЕ механика посложнее. Есть у этого привода один нюанс, который следует учитывать при проектировании схемы АВР. Он запоминает последнюю команду, поданную на него и наотрез отказывается выполнять ее повторно. Поэтому, когда приводом управляют вручную (специальной рукояткой), нужно обязательно отключить питание его цепей управления, чтобы он "забыл" последнюю команду. Обнаружено было на приводе для Tmax T3 при наладке АВР, не знаю, может MOD для ХТ1 лишены этого недостатка.