автоматический выключатель БДС 6320-73 25А , На ввод в квартиру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
автоматический выключатель БДС 6320-73 25А , На ввод в квартиру |
18.9.2014, 22:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Имеются два БДС 6320-73 25А автомата, и маленькая кучка iek таким же номиналом. Вопрос в следующем, стоит ли поставить эти советские выключатели, или затратиться на дорогие импортные типа abb merilin и еже сними. Так как iek номиналом в 25А, при 38А в защиту не ушёл. А в доме две женщины, и куча приборов. И приехав с вахты, я могу всего этого не найти.
Сообщение отредактировал putnik113 - 18.9.2014, 23:05 |
|
|
|
|
18.9.2014, 22:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата iek номиналом в 25А, при 38А в защиту не ушёл При таком токе этот автомат сработает примерно через 40 минут. Сколько ждали? |
|
|
18.9.2014, 22:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
Ждал конечно не 40 минут. Советские сразу уходили в защиту. За 40 минут боюсь, защита уже может и не понадобится. Проводка медь 2.5кв2. В распределительных коробках скрутки. Вот я и опасаюсь. Максимальная нагрузка в районе 19- 21А.
Сообщение отредактировал putnik113 - 18.9.2014, 22:28 |
|
|
| Гость_Оптимист_* |
18.9.2014, 23:08
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Проводка медь 2.5кв2 - АВ не более 16 А.
В распределительных коробках скрутки пропаять, флюс - канифоль. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_putnik113_*_* |
18.9.2014, 23:19
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Проводка медь 2.5кв2- 27А. Куплю инвертор поварю. Но вопрос то не в этом. А в выборе производителя автоматического выключателя. Критерии, надежность, безотказность, и отсечка по току после 23А.
|
|
|
| Гость_Оптимист_* |
18.9.2014, 23:27
Сообщение
#6
|
|
Гости |
1 Если речь идет о получении страховки по пожару, то делайте по своему.
2 Если интересует отсечка, то следует искать среди АВ по IEC 60947-2. Однако эти АВ не для обычных лиц. |
|
|
19.9.2014, 4:52
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
нагрузку разбить на несколько групп, не более 16А каждая и ничего не бояться
|
|
|
|
|
19.9.2014, 5:31
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
нагрузку разбить на несколько групп, не более 16А каждая и ничего не бояться Это конечно отличный вариант, со 100% гарантией. Но как осуществить это на практике. Когда я дома, нагрузку на проводку я сам контролирую. И поэтому особо не переживаю. Но как разбить нагрузку, если от счётчика отходит всего 2.5мм2. Тоесть нужно перелопачевать всу проводку, не бюджетно. Сообщение отредактировал putnik113 - 19.9.2014, 5:32 |
|
|
19.9.2014, 6:23
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Тогда просто поставьте на вводе один 16А автомат
|
|
|
19.9.2014, 7:24
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
лучше 2полюсный на фазу и на ноль. один автомат можно взять и брэндовый, не на много дороже, примерно в 2-2,5 раз дороже китая..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
|
19.9.2014, 7:53
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
лучше 2полюсный на фазу и на ноль. один автомат можно взять и брэндовый, не на много дороже, примерно в 2-2,5 раз дороже китая.. Запитка в квартире от железной дороги. Как такового нуля нет, две фазы по 110V. Бывают зачастую снятия напряжения до 40V. Что не есть гуд для холодильника. Если сделать так: брэндовый(какой) двухполюсник-реле DigiTop VA-40- и советские в посте первом. 1.Для подстраховки штанов 2.Для полного снятия напряжения при отключении. 3.Для отсечек по перегрузке,так как реле этого не делает, только по напряжению. Сообщение отредактировал putnik113 - 19.9.2014, 7:54 |
|
|
| Гость_Оптимист_* |
19.9.2014, 9:53
Сообщение
#12
|
|
Гости |
1 Все конечные цепи 2,5 защищать АВ 16 А.
2 На вводе двухполюсный АВ 25 или 32 или 40 или 50 или 63 А (разберитесь с суммарной нагрузкой). На АВ прикрепить расцепитель минимального напряжения, который будет отключать АВ при понижении напряжения и не даст его включить при пониженном напряжении. 3 Перегрузки отключают тепловым расцепителем АВ в течение минут. КЗ отключают мгновенным расцепителем в течение долей секунды. Скажите ток КЗ на вводе и в наиболее удаленной точке, чтобы определиться с типом мгновенного расцепления АВ. |
|
|
20.9.2014, 19:26
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2014 Пользователь №: 40138 |
А может кто даст сравнительные характеристики этого реле и китайского ширпотреба.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 3:01 |
|
|
|
|