Добрый день!
Подскажите, какой документ регламентирует высоту прокладки полосы внутреннего контура заземления? В разных источниках написано по разному от 200 мм до 800 мм от пола. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
18.9.2014, 17:50
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
19.9.2014, 9:49
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Во времена СССР делали на высоте 400 мм от уровня "чистого" пола. КОНЦЕРН "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ, п. 3.1.7 Т.е. жесткого требования не существует есть только рекомендации? Могу я полосу для удобства монтажа сделать на высоте 800-1000 мм? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2014, 10:17
Сообщение
#4
|
Гости |
... Могу я полосу для удобства монтажа сделать на высоте 800-1000 мм? Сделайте по рекомендации вышеуказанной инструкции (чтоб.......делай всё по чертежу). Опоры крепления заземляющих проводников следует устанавливать с соблюдением следующих расстояний, мм: На прямых участках (между креплениями) +++........... 600-1000 На поворотах (от вершин углов) .............. 100 От мест ответвлений............+++.......... 100 От нижней поверхности съемных перекрытий каналов +.++++.50 От уровня пола помещения............... 400-600 |
|
|
|
19.9.2014, 10:37
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Только другой вопрос - зачем вам вообще этот "контур заземления"? Давно уж не в СССР живем и правила новые действуют
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2014, 13:35
Сообщение
#6
|
Гости |
Только другой вопрос - зачем вам вообще этот "контур заземления"? Давно уж не в СССР живем и правила новые действуют Тут, наверное, следовало задать вопрос по-другому: почему ТС выбрал такой способ прокладки защитного проводника PE? Относительно "не в СССР живем и правила новые действуют" смотрю ПУЭ 7-го издания: "1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: ..............................; ...............................; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; Моё личное мнение относительно использования стальной полосы в качестве PE проводника таково: повышается надёжность из-за меньшего количества болтовых соединений, подлежащих регулярному контролю (за счёт сварки). Ну и, наверное, в некоторых случаях экономически выгоднее, допустим протяжённый цех с большим количеством металлообрабатывающих станков, что быдет выгоднее, использовать пятую жилу из цветного металла в питающих кабелях, или стальную полосу? |
|
|
19.9.2014, 14:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Только не может эта полоса служить в качестве нулевого защитного проводника, ибо "нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..."
Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу А так... Эта полоса - всего лишь проводник системы уравнивания потенциалов, что не отменяет необходимости в защитном нулевом проводнике... Да и ток однофазного кз на эту полосу будет отличаться, что тоже надо учитывать... |
|
|
|
19.9.2014, 15:37
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Только другой вопрос - зачем вам вообще этот "контур заземления"? Давно уж не в СССР живем и правила новые действуют CCCР сдесь ни причем. Сейчас эту полосу называют магистралью уравнивания потенциалов. С ней удобно, когда много ОПЧ и СПЧ. Ненадо ничего подкручивать. Сварка надежнее чем винт. Плюс полоса закольцована, что еще увеличивает надежность. Этот вопрос я уже раскрыл сдесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=45330 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2014, 16:46
Сообщение
#9
|
Гости |
Только не может эта полоса служить в качестве нулевого защитного проводника, ибо "нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..." Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу... "Только не может эта полоса служить в качестве нулевого защитного проводника, ибо "нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям..." - само собой разумеется, об этом и речи не было. "Ну если только всю эту полосу обозвать ГЗШ, а уж конкретные ответвления от нее к электроприемникам - нулевым защитным проводником... Но в таком случае накладываются ограничения п.1.7.119 о доступности ее неквалифицированному персоналу" - никак она не подходит под ГЗШ, а вот этим требованиям чем она не может соответствовать: ПУЭ, "1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям: 1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; 2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости." |
|
|
Гость_Гость_* |
28.1.2017, 0:10
Сообщение
#10
|
Гости |
В какой цвет красится стальная полоса внутреннего контура? Знаю что только в чёрный. В какой НТД это написано? Энергетик требует жёлто-зелёный цвет. Ссылается на пункт 1.1.29 ПУЭ. Нарыл где-то ещё фото проложенного контура, покрашенного в ж/з. Я такую окраску встречал только один раз.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
28.1.2017, 3:14
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
28.1.2017, 7:51
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Обсуждался уже этот вопрос по цветам: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=50198
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.1.2017, 14:11
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
28.1.2017, 14:43
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
29.1.2017, 11:52
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
ПТЭЭП, "2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет." ПУЭ 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Примечание — В настоящем стандарте под заземляющим проводником понимают проводник, который соединяет заземлитель с точкой уравнивания потенциалов, как правило, с главной заземляющей шиной, есть ещё требование что бы цвет шины был контрастным по отношению к цвету стены. |
|
|
27.1.2018, 7:26
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.1.2018 Из: Наша Пользователь №: 53560 |
РЕ-проводник - это ответвление от РЕN-проводникаTN-C-S, но не от трубы. А в TN-S системе РЕ-проводник подключается в точке заземления источника электропитания к N-проводнику. Вопрос потому что нужен был ремонт холодильника на дому в Москве http://xolodremm.atwebpages.com/
P.S. К тому же вы отошли от темы немного в другую сторону. Ваша задача, как я понял, это контур заземления. А контур заземления - это отдельный элемент защиты. Именно он и должен фигурировать в вашем паспорте. А дополнительная защита, вроде РЕ-проводника, должна фигурировать в схеме электроснабжения. Сообщение отредактировал Саша Носик - 7.5.2018, 21:37 |
|
|
27.1.2018, 9:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
РЕ-проводник - это ответвление от РЕN-проводникаTN-C-S, но не от трубы. А в TN-S системе РЕ-проводник подключается в точке заземления источника электропитания к N-проводнику. Есть другие типы заземления, в которых РЕ-проводники ни с PEN, ни с N ИП не связаны... вы отошли от темы.. Замечу, что год назад отошли. И тема 14-го года вряд ли актуальна.
|
|
|
27.1.2018, 13:06
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата ...Могут использоваться:
- специально предусмотренные проводники, жилы многожильных кабелей, изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами, стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; - ОПЧ электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы электропроводов, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления; - некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.), арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований, ... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_ЕНДИ_* |
27.2.2020, 12:31
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|