Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

принципиальная однолинейная схема квартирного щитка. Начало.

FRAER
сообщение 15.9.2014, 16:58
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



О чем вы вообще?
Коэффициент мощности (cos ф) это всего лишь характеристика оборудования, курс тоэ почитайте по переменному току (активная, реактивная нагрузка, треугольник мощностей и много другого интересного)
Без базовых знаний ТОЭ проектировать...
У вас на вводе проектировщик поставил 50А, вот ваша расчетная мощность и выходит 50*0,22=11 кВА (килоВольт-Ампер), это полная мощность доступная вам
Если косинус у вас будет порядка 0,91, то как раз 11*0,91=10 кВт (килоВатт) активной мощности вы сможете использовать
(Про всякие допуски автоматов и температурные коэффициенты я здесь, для простоты, речи не веду)


А потребителей вы себе можете хоть на 1000 киловатт поставить, одновременно вы все равно более 50А потребить не можете
Вот вам и ваш искуственно уже созданный коэффициент спроса (или одновременности) вылезет 10/1000=0,01
Или в вашем случае может 50/150=0,333 - вот если уж очень хочется, можете его на однолинейке и написать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 15.9.2014, 17:04
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 15.9.2014, 17:58) *
50/150=0,333

вот теперь понятно.. ) спасибо )
продолжу доделывать схемку)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:04
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



и снова привет всем ) Мой план уже больше и насыщеннее
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8
Но есть трабла, я делаю в visio, после конвертации из visio в pdf, текст с небольшим шрифтом становится не читаемым, сильно расплывчитым..., в visio все ок... не знаете в чем дело ?

Также, я не уверен, что правильно обозначил контактор и реле. Точнее, контактор-то скорее всего верно, а вот реле.. не знаю.. не нашел примеров, которые бы мне были понятны..
Суть такая: нужно, чтобы при выключении выключателя, контактор расцеплял цепь через заданное время, для этого там реле времени.
Кабели там ввгнгls 3x1,5 2,5 4 и 6 (номиналы автоматов выбраны с учетом сечения кабеля) по такой табличке
1.5 квадрата - 10А - 2,2квт
2.5 квадрата - 16А - 3,5квт
4 квадрата - 25А - 5,5квт
6 квадратов - 40А - 8,8квт
СУП и ДСУП пока отложил, сделаю потом отдельно.

Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2014, 8:08
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А если план вложить в сообщение, как картинку?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 8:39
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(savelij® @ 21.9.2014, 9:08) *
А если план вложить в сообщение, как картинку?

расплывчатость вне зависимости от того, как выложить ( Но я шрифт поднял уже везде.., кроме кабелей. Если тока исходник выложить ) А я понял.., что Вы имеете ввиду, ща

вот, этажный щит не влез, кому нужно, по верхней ссылке
https://yadi.sk/i/X5v0sL4nbaXT7
группы потребителей более подробно тут
https://yadi.sk/i/VROqdA8KbaXf5

Сообщение отредактировал cmd01 - 21.9.2014, 8:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:17
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну вроде все верно, но вот в практическом плане - с автоматами типа В и узо, авдт на 10 мА будут проблемы с покупкой, возможно даже только на заказ брать
И расчетный ток I=P/(0,22*cosф)=10/(0,22*0,93)=48,9 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 9:26
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



в Москве-то маловероятны проблемы с ними ? Правда, если цена сильно больше, то еще подумаю..

Спасибо )) теперь надо делать наглядную схему щитка, чтобы я точно знал куда и что я буду подключать )

теперь, прошу совета какие выбирать автоматы какого производителя ) IEK стоит ли, например? Можно ли местами смешивать разных производителей.., всмысле, автоматы вводные например будут одного, а УЗО другого производителя? Может 10ма а где-то не найду, допустим..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.9.2014, 9:40
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Автоматы разных производителей можно, но только если расключать будете проводом, соединительная шинка уже не подойдёт, хотя с такой схемой шинкой и не расключишь, только проводом

IEK у меня дома установлены, проблем не испытывал пока

Сообщение отредактировал FRAER - 21.9.2014, 9:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 11:35
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



вот еще вопросик у меня
есть такая табличка в ПУЭ7 1.3.4
http://www.colan.ru/support/pue/tabl134.html

Там есть 1,2 и 3 жильные кабели. Что это значит ? Всмысле, бывают же и 5 жильные? 3 фазы, ноль и земля.
мой кабель для однофазной сети 3х2,5 -это фаза, ноль и земля. Он какому в табличке соответствует ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2014, 12:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для однофазной линии не учитывается защитный проводник, таким образом, Вам смотреть для двужильного кабеля.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.9.2014, 12:05
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 21.9.2014, 14:28
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 13:09
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



посмотрите плиз по моей схеме (я ее оптимизировал немного и дополнил)
https://yadi.sk/i/J-0DkuAibaXE8
какой мне подобрать номинал контактора, реле времени, а также УЗМ51М, кот будет стоять после рубильника?
Спасибо!

Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.9.2014, 14:51
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



у вас в этажном щите автомат 50А, вот и ставьте все что ниже него номиналом не менее 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2014, 15:04
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Номинал контактора не менее номинала автомата защиты, номинал УЗМ51 не удастся подобрать, ибо он один.
(нет желания делать вложение прямо в сообщение?)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 18:27
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Спасибо!
посоветуйте еще плиз мне пару моментов пожалуйста!
1) Реле времени с задержкой на выключение. Выключатель нажал цепь выключить через контактор. Чтобы он размыкал цепь с задержкой например 30 секунд.
2) Выключатель выключает цепь через контактор. Бывает ли такой контактор, чтобы к нему еще по лан можно было подключиться, кроме выключателя и включать/выключать по сети ?
3) Контактор размыкает и фазу и ноль ? Или разные варианты?

Как вообще это лучше сделать ? )

Сообщение отредактировал cmd01 - 27.9.2014, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.9.2014, 18:51
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. любое реле времени на сайте Меандра, например.
2. полагаю, что инфы, переданной по лан, обычному контактору будет недостаточно.
3. фазу, ноль и всё, что душе угодно... всё порвёт на куски доблестный контактор, если хватит основных и дополнительных контактных групп.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 27.9.2014, 19:51
Сообщение #28


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



1) спасибо )) как говорится какой вопрос, такой и ответ )) я имел ввиду , какую именно модель мне выбрать попроще, для простой одной задачи задержки времени выключения там выбор немаленький и я теряюсь пока среди этого оборудования
2)понял
3)я имею ввиду: достаточно ли мне обрубить только фазу для моих целей? Если да, то мне надо купить однополюсный контактор? А шину нуля оставить для обеих цепей общую?

вложил схему для удобства, я ее изменил немного, посмотрите плиз не напортачил ли чего, может какие замечания) буду очень благодарен

а еще обратил внимание, что тут
http://220pro.ru/catalog/avv/
несколько дешевле, чем в среднем в др местах. Как думаете стоит там брать ? Или посоветуете другой магазин? (Москва/МО)

зы посмотрел на их ссылку, поржал.AVV icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 7:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________1.pdf ( 185.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cmd01
сообщение 28.9.2014, 6:42
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 1.9.2014
Из: МО
Пользователь №: 41047



Цитата(FRAER @ 21.9.2014, 13:05) *
т.е для однофазных нагрузок принимаем "одного двухжильного" (ваш случай), для трехфазных - "одного трехжильного"

опять почитал этот текст, получается, что у мой случай вообще одножильный там же написано:

Цитата
а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.


Сообщение отредактировал cmd01 - 28.9.2014, 6:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.9.2014, 9:32
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(cmd01 @ 28.9.2014, 7:42) *
получается, что у мой случай вообще одножильный
Для тех, кто в танке: для однофазных не учитывается только (!) защитный проводник.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 2:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены