Гудит дифавтомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Гудит дифавтомат |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
18.10.2014, 16:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Поставил себе электрокотел на 4.5кВт перед ним установил диф.автомат АД12 2Р 25А 30мА ИЭК. При включении нагрузки, первой ступени котла (3кВт) дифавтомат начинает гудеть. С чем это может быть связано или так и должно быть? Заранее спасибо за ответ! |
|
|
|
|
18.10.2014, 17:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
У ИЭК такое может быть... гудят токовые катушки..
ЗЫ - кста, этот "элемент" - не самый лучший выбор - диф этот "электронный" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
| Гость_Гость_Максим_*_* |
19.10.2014, 20:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Так это влияет как-то на работу дифавтомата или он бракованный и его использовать нельзя?
|
|
|
19.10.2014, 20:27
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Так это влияет как-то на работу дифавтомата Гудение? Да собственно нет..Цитата или он бракованный и его использовать нельзя? Если на кнопку "тест" реагирует - то использовать можно.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: