Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Почему применяют автомат 1п+N, а не 2п?

Berkut
сообщение 22.12.2006, 23:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2006
Пользователь №: 7760



Здравствуйте, с праздником!
icon_lol.gif Зачем нажен автомат 1Р+N, если есть обычный 2-х полюсный? Его обычно ставят на вводе 1ф. щитка.
1) 1P+N дешевле 2Р ?
2) Или 1+P применяют в каких нибудь особенных случаях?

Буду благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrification
сообщение 6.1.2007, 4:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 28.12.2005
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534



1P+N для напряжения 230 Вольт

2P для напряжения 400 Вольт

хотя последний можно использовать в обоих вариантах


--------------------
Электросайт
Электрофорум
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 7.1.2007, 16:32
Сообщение #3





Гости






Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N для систем заземлений TNCS, TNS, TT.
Чтобы при эксплуатации исключить путаницы между системами TN,TNC и TNCS, TNS, TT.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
electrification
сообщение 7.1.2007, 20:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 28.12.2005
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534



Цитата(gomed12)
Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N для систем заземлений TNCS, TNS, TT.
Чтобы при эксплуатации исключить путаницы между системами TN,TNC и TNCS, TNS, TT.


система заземления не имеет отношение к выбору автомата, т.к. разделение на системы происходит еще до него, в главной вводной электрощитовой и на самом трансформаторе


--------------------
Электросайт
Электрофорум
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 7.1.2007, 20:26
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Я думаю просто дешевле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.3.2008, 13:05
Сообщение #6





Гости






1P+N дешевле, так как контакт N не приспособлен для размыкания цепи под нагрузкой. Сначала размыкается контакт Р, а затем контакт N, при включении наоборот. 2Р автоматы более долговечны, так как при размыкании обеспечивается двойной разрыв, но это не стоит принимать как большое достоинство.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.3.2008, 15:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"но это не стоит принимать как большое достоинство."

Если питающий трансформатор достаточно мощен, а питающий кабель толстый и короткий, "ЭТО" может оказаться решающим фактором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.3.2008, 11:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



У АВ 1Р+Н контакт ноля не имеет защит(тепловой и ЭМ) и устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым. Применяютса только в однофазных цепях, двух полюсные применяютса в двух фазных цепях, и цепях постоянного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.3.2008, 0:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6952
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым

Если не затруднит дайте ссылку на документ на конструкцию такого АВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены