Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.11.2006 Пользователь №: 7760 ![]() |
Здравствуйте, с праздником!
![]() 1) 1P+N дешевле 2Р ? 2) Или 1+P применяют в каких нибудь особенных случаях? Буду благодарен за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 ![]() |
1P+N для напряжения 230 Вольт
2P для напряжения 400 Вольт хотя последний можно использовать в обоих вариантах -------------------- Электросайт
Электрофорум |
![]() |
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N для систем заземлений TNCS, TNS, TT. Чтобы при эксплуатации исключить путаницы между системами TN,TNC и TNCS, TNS, TT. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 ![]() |
Цитата(gomed12) Информации нет, но могу предположить.
Автомат 1Р+N для систем заземлений TNCS, TNS, TT. Чтобы при эксплуатации исключить путаницы между системами TN,TNC и TNCS, TNS, TT. система заземления не имеет отношение к выбору автомата, т.к. разделение на системы происходит еще до него, в главной вводной электрощитовой и на самом трансформаторе -------------------- Электросайт
Электрофорум |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 ![]() |
Я думаю просто дешевле.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
1P+N дешевле, так как контакт N не приспособлен для размыкания цепи под нагрузкой. Сначала размыкается контакт Р, а затем контакт N, при включении наоборот. 2Р автоматы более долговечны, так как при размыкании обеспечивается двойной разрыв, но это не стоит принимать как большое достоинство.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13746 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"но это не стоит принимать как большое достоинство."
Если питающий трансформатор достаточно мощен, а питающий кабель толстый и короткий, "ЭТО" может оказаться решающим фактором. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У АВ 1Р+Н контакт ноля не имеет защит(тепловой и ЭМ) и устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым. Применяютса только в однофазных цепях, двух полюсные применяютса в двух фазных цепях, и цепях постоянного тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5932 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ...устроен так что нулевой контакт размыкаетса пожже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым Если не затруднит дайте ссылку на документ на конструкцию такого АВ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |