Доброго времени суток! Ситуация следующая - имеется РП (2 секции), КЛ-10кВ (в управлении электроснабжающей организации) и трансы 10/6, РУ-6кВ (2 секции) (в управлении потребителей т.е. нашем). Произошло повреждение КЛ, электроснабжающая организация произвела ремонт и испытание КЛ - все ОК. Но при попытке сфазировании происходит что то не понятное: 1.указатель показывает что все фазы одноименные и при чем так происходит с каждой фазой; 2. между фазами пищит и моргает
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Но при попытке сфазировании происходит что то не понятное: 1.указатель показывает что все фазы одноименные и при чем так происходит с каждой фазой; 2. между фазами пищит и моргает ![]() Что-то не очень профессиональный вопрос. По каким признакам видно, что все фазы одноименные? "пищит и моргает" - совершенно неинформативная информация. Опишите лучше в формате: на одном вводе А-В (В-С, С-А) напряжение такое-то. Между вводами А-А (А-В, А-С, В-В, В-А, В-С, С-А, С-В, С-С) напряжения такие-то. А пищать, мяукать, лаять и мычать больше свойственно скотине. |
![]() |
|
Гость_Гость_Lux_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
, двухполюсный указатель имеет световую и звуковую индикацию. вот он и пищит с помаргушками при наличии разности. Какое напряжение указатель не показывает (нет у него встроенного вольтметра) схематично: линия - Л, шины - Ш, фазы - А,В,С; АЛ-АШ указатель никаких признаков не подает (т.е. фаза одноименная) А-А, А-В, А-С; В-А, В-В, В-С; С-А, С-В, С-С та же история. Но при проверке АЛ-ВЛ, В-С, С-А и АШ-ВШ, В-С, С-А указывает на наличие напряжения
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Теперь более-мене понятно. То есть, у каждого источника самого по себе все нормально, а между собой ни при каких сочетаниях фаз напряжения нет. Видимо, объект питается от двух независимых источников с изолированной нейтралью и малой емкостью сети. В этом случае традиционными замерами ничего и не получите.
В первом приближении нужно объединить одноименные фазы двух источников и повторить замер. Впрчем, до вечера еще подумаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Обычно при таких ситуациях т.е. когда 1 объект питается от двух независящих друг от друга источниках питания, происходит обратное явление, а именно ни одна из трех фаз одного источника питания не совпадает ни с одной из фаз другого источника. У меня на практике такое постоянное явление
![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как вариант для обсуждения - создать искусственный 0 на обоих источниках (да хотябы по 3 лампы в звезду) и соединить эти нули, а тогда уже проводить измерения. Но если источники действительно изолированы, то возможно, что у них будет постоянный сдвиг фаз и сфазировать их не получится.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Как вариант для обсуждения - создать искусственный 0 на обоих источниках Разве нормальный ноль не пойдёт?. Всё происходит на РП, корпус будет 0 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Можно и нормальный ноль, но я так понял, что нуля нет (т.е. приходящая линия трехпроводная и ошиновка тоже без нуля). А корпуса заземлены, но электрической цепи с фазными проводниками не образуют.
|
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
1. Нужно соединить по одной любой фазе (А1 с А2)от двух независимых источников.
2. Проверить наличие напряжения между фазами (В1 относительно В2 и С2), если отсутствует, - это одноименные фазы. Если есть напряжение - повторить п. 1 со сменой А фазы на другую, т.е. соединить, например, А1 с В2. И так далее. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
У вас может получиться, что фазы вообще не совпадут в принципе, потому как сдвиг может быть не кратен 120 град.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
как нам сфазироваться то при таких обстоятельствах(? Может кто сталкивался с подобным? Вы бы хоть схемку простенькую нарисовали, где чего и как пытаетесь сфазироваться. А то на словах нифига непонятно... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Так вот собственно вопрос - как нам сфазироваться то при таких обстоятельствах(? Может кто сталкивался с подобным? Свяжитесь с электроснабжающей организацией. Скажите им, что хотите войти в параллель по 0,4 на своих ТП( а если, нет то зачем вам фазировка?), и услышите .... . Расскажите ![]() Сообщение отредактировал Сергей ДД - 3.9.2014, 22:19 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Как вариант для обсуждения - создать искусственный 0 на обоих источниках (да хотябы по 3 лампы в звезду) и соединить эти нули, а тогда уже проводить измерения... Если не затруднит, объясните поподробнее, какие "да хотябы по 3 лампы в звезду", если речь идёт об электроустановках 10/6 кВ? О каком ноле речь? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата какие "да хотябы по 3 лампы в звезду", если речь идёт об электроустановках 10/6 кВ Да, вы правы ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Lux_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
dpm, у Вас не совпадают, а у нас совпадают))
|
![]() |
|
Гость_Гость_Lux_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
1. Нужно соединить по одной любой фазе (А1 с А2)от двух независимых источников. 2. Проверить наличие напряжения между фазами (В1 относительно В2 и С2), если отсутствует, - это одноименные фазы. Если есть напряжение - повторить п. 1 со сменой А фазы на другую, т.е. соединить, например, А1 с В2. И так далее. по п.1 - а если А1 и А2 разноименные?)) |
![]() |
|
Гость_Гость_Lux_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Lux_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Свяжитесь с электроснабжающей организацией. Скажите им, что хотите войти в параллель по 0,4 на своих ТП( а если, нет то зачем вам фазировка?), и услышите .... . Расскажите ![]() мы с ними работаем плотненько) и фазироваться приезжали и наши и "эл.снабженцы". Кольцеванием занимаемся редко, но приходится, дабы рабочие процессы не прерывать. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
В свое время после физического перевода тр-ров одной из ТП с треугольника на звезду (по ВН) никак не получалось сфазировать их. Потом пришло в голову нагрузить каждый из тр-ров и попробовать сфазировать под нагрузкой. Получилось.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |