Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно проверить сопротивление изоляции cтационарной электроплиты (по требованию ПТЭЭП). Как правильно присоединять щупы прибора? Между корпусом плиты и фазными вводами плиты? Для этого обязательно нужно отсоединять питающий кабель, (фазные провода),если отключен автоматический выключатель от которого на нее поступает питание? Плита трехфазная. И обязательно ли отключать нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Отключать обязательно все проводники, замер производить и между всеми проводниками и корпусом.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
В нагретом состоянии.
Измеряем с места, откуда удобнее. Бывает можно снять крышку с переключателями конфорок - измеряем от туда, каждую конфорку. |
![]() |
|
Гость_Гость_Гость major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
В нагретом состоянии. Измеряем с места, откуда удобнее. Бывает можно снять крышку с переключателями конфорок - измеряем от туда, каждую конфорку. А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате при его , конечно, отключенном состоянии, а от плиты кабель не отключать? Можно ли так? Если полученные измерения будут удовлетворять необходимому результату (не > 1МОм), можно ли считать, что изоляция плиты в норме? Понятно, что в этом случае мы увидим и сопротивление изоляции питающего кабеля. А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате при его , конечно, отключенном состоянии, а от плиты кабель не отключать? Можно ли так? Если полученные измерения будут удовлетворять необходимому результату (не > 1МОм), можно ли считать, что изоляция плиты в норме? Понятно, что в этом случае мы увидим и сопротивление изоляции питающего кабеля. Если в этом случае сопротивление изоляции будет в норме- стоит ли проверять каждую конфорку? Я не умничаю, просто спросил. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате Можно, но в документах отразить кабель и плиту отдельно. И говорить что мерили отдельно. У нас так принято. Цитата Если в этом случае сопротивление изоляции будет в норме- стоит ли проверять каждую конфорку? Можно, но писать так же отдельно. Вот только на старых плитах редко изоляция сильно выше нормы. И разброс обычно сильный по конфоркам. |
![]() |
|