Измерение сопротивления изоляции стационарной электроплиты

Гость_Гость major1929_*
сообщение 18.2.2015, 22:07
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как правильно проверить сопротивление изоляции cтационарной электроплиты (по требованию ПТЭЭП). Как правильно присоединять щупы прибора? Между корпусом плиты и фазными вводами плиты? Для этого обязательно нужно отсоединять питающий кабель, (фазные провода),если отключен автоматический выключатель от которого на нее поступает питание? Плита трехфазная. И обязательно ли отключать нулевой рабочий и нулевой защитный проводники? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.2.2015, 22:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Отключать обязательно все проводники, замер производить и между всеми проводниками и корпусом.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.2.2015, 8:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В нагретом состоянии.
Измеряем с места, откуда удобнее. Бывает можно снять крышку с переключателями конфорок - измеряем от туда, каждую конфорку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость major1929_*_*
сообщение 21.2.2015, 10:24
Сообщение #4





Гости






Цитата(Работник @ 19.2.2015, 8:41) *
В нагретом состоянии.
Измеряем с места, откуда удобнее. Бывает можно снять крышку с переключателями конфорок - измеряем от туда, каждую конфорку.

А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате при его , конечно, отключенном состоянии, а от плиты кабель не отключать? Можно ли так? Если полученные измерения будут удовлетворять необходимому результату (не > 1МОм), можно ли считать, что изоляция плиты в норме? Понятно, что в этом случае мы увидим и сопротивление изоляции питающего кабеля.

Цитата(Гость_Гость major1929_* @ 21.2.2015, 10:24) *
А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате при его , конечно, отключенном состоянии, а от плиты кабель не отключать? Можно ли так? Если полученные измерения будут удовлетворять необходимому результату (не > 1МОм), можно ли считать, что изоляция плиты в норме? Понятно, что в этом случае мы увидим и сопротивление изоляции питающего кабеля.

Если в этом случае сопротивление изоляции будет в норме- стоит ли проверять каждую конфорку? Я не умничаю, просто спросил. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.2.2015, 9:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А если померять со щита управления плитой-на отходящем автомате

Можно, но в документах отразить кабель и плиту отдельно. И говорить что мерили отдельно. У нас так принято.
Цитата
Если в этом случае сопротивление изоляции будет в норме- стоит ли проверять каждую конфорку?

Можно, но писать так же отдельно. Вот только на старых плитах редко изоляция сильно выше нормы. И разброс обычно сильный по конфоркам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость major1929_*_*
сообщение 24.2.2015, 12:04
Сообщение #6





Гости






Cпасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 1:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены