Добрый вечер! Вопрос следующий: нужно подобрать сечение для кабеля(алюминий и меди) для активной мощности 150 кВт(380В) на расстояние 70 м + автомат защиты.Помогите подобрать, а то запутался в таблицах ПУЭ P.S. Кабель проложен открытым способом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.8.2014, 20:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



120 мм.кв по меди или 185 мм.кв по алюминию. Автомат 250 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 25.8.2014, 20:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Это с запасом или в притык? С запасом я так понимаю еще +15%?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.8.2014, 20:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



для меди 120 кв. мм запас 32 А, для алюминия 185 кв.мм запас 23 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шурик
сообщение 25.8.2014, 21:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 9812



Благодарю за ответ! Можете подсказать программку или онлайн расчет где можно выбрать значения сечений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.8.2014, 21:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



2 действия на калькуляторе и таблица ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2014, 22:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



программа электрик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены