Привет. Столкнулись с проблемой.

Ситуация:
Имеется коттедж, на расстоянии 20 метров стоит гараж. Также от дома входная калитка отстоит на 20 метров и гараж от калитки тоже на 20 метров отстоит.
В коттедж, через подвал, по земле идут 2 кабеля - две витых пары в разных гофрах -1-й с гаража и 2-й от вызывной панели домофона. Из подвала - поднимаются в серверную на 2-й этаж. Там стоит блок домофона и миниатс.

Теперь проблема -

1.1 на домофонной панели (1 этаж коттеджа), когда вызываешь с калитки плывут 2 горизонтальные полосы - снизу вверх. Ясно что это в видео изображении наводка 50 гц (на всех трех панелях - 3х этажах полосы. У домофонных панелей встроенный блок питания). Попробовали поставить на видеосигнал пассивные приемопередатчики чтобы развязать землю. С приёмопередатчиков домофон отказался работать - видеосигнал не прошел.

1.2. перекидка в гараж, закопанный кабель utp на 50 см в землю. В гараже стоит телефонный аппарат. Гудка практически не слышно - настолько сильный фон.

В серверной 2-го этажа у атс свой встроенный блок питания, у блока домофона отдельный внешний. Подключены через сетевой фильтр.


Эксперименты с определением причин наводок на телефонную линию в гараж:

2.1 у нас в перекидке в гараж присутствует еще телевизионный кабель - коаксиал. Взяли два коаксиала. По центрам пускали телефонный сигнал. Оплётку соединяли с одной стороны (со стороны гаража) на землю (не ноль). Со стороны подвала оплетка не подключалась к земле. -фон не исчез. Экранировка не спасла

2.2 В подвале дома провод соединялся с перекидкой в гараж. Мы перекидку откинули и подключили телефонный аппарат в щитке в подвале. Получилась линия - с миниатс 2-го этажа до подвала. Телефонный аппарат выдает чистый гудок - никакого фона.

2.3. Мы подключили отрезок utp кабеля (20 метров) в подвале. Подключили телефон на другой конец - кабель лежит бухтой на земле у спуска в подвал - фон есть. Поднимаем кабель над головой - фон уменьшается значительно. Бросаем на землю - снова увеличивается.

2.4. Растянули кабель по земле к гаражу - проблема с фоном присутствует.
2.5. Растянули кабель в противоположную от гаража и калитки сторону - на земле фон присутствует.

Но поднимая кабель вверх мы уменьшаем фон.

2.6. Отключили полностью дизель-генератор.
За забором проходит улица, через дорогу расположен щит с центральным вводом от посёлка. Оттуда мы полностью обесточили ввод в дом и гараж. Из этого щита протянули переноску - запитали атс. Фон в телефоне появился вновь (провод лежит на земле).

Вывод:
Что это за гадость такая мы не понимаем. Вызывали лабораторию - они сделали замеры, проверили контура заземлений - все в норме. Откуда идет это мощное поле - не понятно.

Объект находится в Москве, мы приезжали туда из другого города. Спецы из Москвы делали замеры - мы с ними не пересекались. Но они утверждают что у них все в норме, а у нас 2 разных устройства ловят наводку. Очевидно что фон идёт с земли.

Подскажите как еще можно проверить - скоро будем в Москве. Беда в том что вскоре нам делать монтаж конечного оборудования - охрана периметра и уличное видеонаблюдение - все провода идут под землей. Чувствую - что и там будет наводка

Сообщение отредактировал Otshelnik-Fm - 22.7.2014, 15:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.7.2014, 12:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Устройства заземлены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 12:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



protector - хороший вопрос. Не могу ответить - только по факту приезда. Но наверное нет. Корпус атс пластиковый. Значит атс не соединяется с серверным шкафом. Блок домофона металлический. Привернут к серверному шкафу. Но заземлен ли сам шкаф - как приеду посмотрю только тогда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.7.2014, 13:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Железобетонный фундамент используется в качестве заземляющего устройства?
Вероятность прохождения транзитного кабеля по участку исключена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 14:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



Работник - Как устроено заземление - не скажу. Я не электрик.

Транзитный кабель проходит или нет - администрация поселка уверяет что нет. Мы тоже думали что есть заброшенный кабель и утечка с него. Но указателей запрещающих никаких нет.
Что за организация производила замеры и какие исследования они проводили - будем выяснять по факту приезда. И проводить работы нужно было нам совместно - а так получается с их слов - у них все впорядке. С наших слов - у нас есть проблема и она исходит не от нас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.7.2014, 14:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Узнайте про заземление. И по какой его системе работают: TT или TN-C-S (TN-S) .
Цитата
Транзитный кабель проходит или нет - администрация поселка уверяет что нет.

Я понимаю что не построили бы котедж на участке где по плану кабель. Но он может быть не отмечен на плане. Исключено это если под гараж котлован капали 2 метровый, хотя при значительной планировке местности, это не исключает.
Цитата
Что за организация производила замеры и какие исследования они проводили - будем выяснять по факту приезда. И проводить работы нужно было нам совместно - а так получается с их слов - у них все впорядке. С наших слов - у нас есть проблема и она исходит не от нас.

Тут должна была инициатива идти от Вас. Вы должны работать с лабораторией, поставить ей проблему и искать причины. Вероятно тот кто нанимал ЭТЛ, не был так сильно заинтересован в результате, не мог правильно сформулировать что нужно делать и экономил в средствах.
Возможно имеет смысл Вам платить ЭТЛ из "своих".
И смотрите по месту. Я понимаю что Вы не "чайник", но не так давно был вопрос на форуме по поводу помех, скачков напряжения в сети. И человек уверял, что источников помех видимых нет. А потом выяснилось что у него совсем рядом мощная радио вышка, которая наводила в электросети десятки вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 22.7.2014, 14:55
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте. Как бывший военный и гражданский связист могу подтвердить, что иногда местные власти забывают про кабельные линии, и при продаже участка нет о них информации
Междугородные военные и гражданские кабели связи дают высокочастотную наводку. Адресок не подскажите, может что знаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 15:08
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



Инициатива от нас исходила. А бригадир заказчика вызывал и общался с лабораторией. Т.к. результаты не привели ни к чему, мы, как подрядчики слаботочных сетей, приедем и будем вместе разбираться. Заодно спросим результаты их исследований.

Сейчас я писал себе план испытаний с нашей стороны, и заодно у вас решил проконсультироваться - все таки у форума посещаемость хорошая, спецов много. Вдруг натолкнете на какую идею.

Еще не пробывали питать от бесперебойника - возьмём его в столицу - проверим атс на нем. И пустим телефонный сигнал мимо атс - после оптики стоит конвертер - с него выходит телефон, запустим его напрямую.

Ну аэропорт внуково в 8 километрах (сам коттедж в Одинцово). Не думаю что это он фонит так.

Цитата(Гость_Лой_* @ 22.7.2014, 15:55) *
Здравствуйте. Как бывший военный и гражданский связист могу подтвердить, что иногда местные власти забывают про кабельные линии, и при продаже участка нет о них информации
Междугородные военные и гражданские кабели связи дают высокочастотную наводку. Адресок не подскажите, может что знаю

К сожалению сказал выше только какой район. Адрес не могу давать. Объект серьёзный - не хочу поднимать панику, вдруг негативно скажется на продажах. Ну вы меня поняли))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 22.7.2014, 15:30
Сообщение #9





Гости






http://soglasovaniya.info/odintsovskiy_ray...kom_rayone.html
Особо интересен Воентелеком http://www.yaplakal.com/forum3/topic398014.html
Вот на такие коаксиальных кабелях, как на фотографии, бывает 1000 Вольт к Земле. Человек лишился пальца, сунув его куда не надо, а через год умер, говорят, последствия удара.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.7.2014, 15:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Инициатива от нас исходила.

Понимаю что по Вашей заявке нанимали ЭЛ, но я имел ввиду работу с сотрудниками ЭЛ "лицом к лицу".
Цитата
Ну аэропорт внуково в 8 километрах (сам коттедж в Одинцово). Не думаю что это он фонит так.

На линию взлета/посадки не попадаете? Хотя посадочные огни так далеко не выставляют вроде.

Еще вариант проверки, измерите токовыми клещами (лучше электромагнитными, не электронными) ток в заземляющих проводниках.
Цитата
Как бывший военный и гражданский связист могу подтвердить, что иногда местные власти забывают про кабельные линии, и при продаже участка нет о них информации

Может быть и силовой кабель. Даже и высоковольтный. Если он на балансе потребителя - бывает не нанесен. Так же почти всегда не нанесены например кабели газовиков, для питания станций подзем металлозащиты.
Кстати я думаю Вы в курсе, что далеко не все кабели связи нанесены на планы. Особенно в МО. Но про них знают и предупреждают устно. Знаю как однажды повредили такой секретный кабель - чуть не посадили, с трудом обошлись без возбуждения дела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.7.2014, 15:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Лой_* @ 22.7.2014, 14:55) *
Междугородные военные и гражданские кабели связи дают высокочастотную наводку.

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif И заставляют писать на форумах всякую бредятину...
50 Гц она не какая-нибудь, а именно высокочастотная! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Там, скорее всего, ни домофон, ни АТС-ка не имеют нормального заземления. А ТС, кроме как "растянуть кабель по земле", других методов борьбы с электромагнитными влияниями в линиях не знает...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.7.2014, 15:40


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 15:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



Цитата
Еще вариант проверки, измерите токовыми клещами (лучше электромагнитными, не электронными) ток в заземляющих проводниках.

В этом я не силен, поэтому когда поеду туда - буду работать с ними совместно. Или с другой организацией. Не хочется утверждать, что работу лаборатория провела не ахти. Посмотрим.
Такой фон, что перебивает гудок от атс - значит сильное поле. Вот природа этого поля не ясна - практиковался бы я на ЭМИ и серьёзной электрике смог бы утверждать - что это может быть опасно для жизни. А так как не спец - подозреваю что это не хороший знак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 22.7.2014, 15:48
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Наиболее вероятный вариант это уравнивающий ток через провода.
К примеру в атс блок питания неисправен и имеет некоторую утечку, провод что идет в земле имеет с ней емкостную связь, по ней и уходит в землю. Когда вы поднимаете провод над землей, вы эту связь уменьшаете. Если запитаете от бесперебойника думаю фон исчезнет.
Еще вариант:
Оба устройства занулены в своем здании. Системы электроснабжения в зданиях разные, хоть и приходят из одного щита. Я к тому, что между нолями разных зданий может быть потенциал, и через экранирующую оплетку кабеля течет ток. Металлическая калитка наверняка стоит на металлических столбах, а они имеют контакт с землей, соответственно калитка заземлена.

Еще вопрос, рядом железной дороги или тяговых подстанций нет?

Сообщение отредактировал lanchakov - 22.7.2014, 15:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 15:56
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



Ixtim - понимаю вашу позицию. С заземлением атс, домофона и шкафа в целом посмотрю.

пункт 2.1 я описал не совсем точно - исправлю. Два коаксиала. По центрам пускали телефонный сигнал. Оплётку соединяли с одной стороны (со стороны гаража) на землю (не ноль). Со стороны подвала оплетка не подключалась к земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 22.7.2014, 16:01
Сообщение #15





Гости






Вот в той системе, в которой 1000 Вольт к Земле, как раз эти 1000 Вольт имеют частоту 50 Герц и служат для питания промежуточных ламповых усилителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.7.2014, 16:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Otshelnik-Fm, Для телефонной линии существует незыблемое правило - она должна быть симметричной! И этот параметр, кстати, нормируется! Как только появляется несимметрия, сразу в линию начинают лезть всякие помехи. Пример качественной симметричной линии - витая пара...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.7.2014, 16:05


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 22.7.2014, 16:08
Сообщение #17





Гости






Катодная защита трубопроводов да - нехилая помеха, особо с тиристорными блоками питания.Даже автомобильный тиристорный выпрямитель даёт помеху
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.7.2014, 16:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Гость_Гость_Лой_*_*, Слушай, христом богом прошу, не пиши всякой ерунды!
Всю жизнь системы ДП НУП(дистанционного питания необслуживаемых усилительных пунктов) систем многоканальной связи работали на постоянном токе!!!


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Otshelnik-Fm
сообщение 22.7.2014, 16:20
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 22.7.2014
Пользователь №: 40465



Цитата
К примеру в атс блок питания неисправен и имеет некоторую утечку, провод что идет в земле имеет с ней емкостную связь, по ней и уходит в землю. Когда вы поднимаете провод над землей, вы эту связь уменьшаете.


Когда выполняли эксперименты с внешним кабелем на земле - перекидка была откинута. А сигнал с атс заканчивался проводом в подвале (и к нему прикручен тестовый 20 метровый отрезок) - он ни как не мог уйти в землю.

Цитата
Оба устройства занулены в своем здании. Системы электроснабжения в зданиях разные, хоть и приходят из одного щита. Я к тому, что между нолями разных зданий может быть потенциал, и через экранирующую оплетку кабеля течет ток
вот эти перетечки есть или нет мы и пытаемся узнать у лаборатории. Она утверждает (со слов бригадира) что ничего не нашли - все в норме.

Вызывная панель домофона не на металлическом столбе - кирпич. Но панель открученную держали в руках в эксперименте.

ЖД рядом нет. Временных провалов тоже нет и днем и в 23.00 проблема присутствует.

Ixtim - витуха как раз везде и проброшена. Это когда мы отчаялись что у нас нет экранированного провода с собой чтоб проверить - вспомнили что в перекидке идут несколько коаксиалов. Чем черт не шутит и попробывали. Заодно оплетку заземлив (и не заземлив) - везде фон
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.7.2014, 16:23
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Otshelnik-Fm, Кстати, ещё один вам совет: экран любой линии должен заземляться только с одной стороны! Это важно в плане борьбы с помехами. Как правило заземление экрана линии выполняется со стороны станции (например со стороны АТС), со стороны телефонного аппарата экран кабеля просто изолируется.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы