Добрый день форумчане! Помогите советом. Есть генератор ГС-100 БП-34-0. При включении его в нагрузгу срабатывает защ. выключатель ВР40 ератора (40 А).
и даже если понизить постепенно обороты то тоже самое происходит. Воопщем нормально стоит работает только когда набрал обороты 50 Гц но без нагрузки. меняли корректор К-100 ничего не изменилось. Вроде как визуально замыканий нет. может автомат (М40Р 1 УХЛ3, номинальный ток 40 А, категория применения АС22А) неисправен? Замер Сопротивление изол. фаз А R15=23.16 ГОм R60=41.68 ГОм Кобс=1,59 В R15=54,84 ГОм R60=39.52 ГОм Кобс= 0,72 С R15=25.14 ГОм R60=35.15 ГОм Кобс= 1,39 0 R15=24.53 ГОм R60=38.65 ГОм Кобс= 1,57 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |