Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выгорают светодиодные светильники, беда , между нулем и землей есть вольт!

sarp
сообщение 11.8.2014, 18:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.8.2014
Пользователь №: 40755



Всем доброго здравия!

Мы в дом, в 24 этажа, поставили светодиодные светильники.
источник тока выдает 0,65А, далее стоит последовательно 3 светодиода

на каждом падение напряжения 3,2в. каждый берет 2,1Вт ( там XBD white, R4)
сидят они на алюминиевом круге. пайка и теплоотвод вроде в норме.

Значит начали они выгорать.
всего парадных 6.
Выгорают в 1,2,4,6 парадных.

Документации на проводку не осталось после прошлого тсжшника...

На днях обнаружилось, что на одном стояке между землей и нулем есть напряжение. В среднем 1 вольт..
Сегодня будут проверены остальные стояки..
Напряжение было 233,5 вольта.. ближе к вечеру

1. Это 100% индукционные токи?
2. Может ли это как-то влиять на сохранность светильников?


Сообщение отредактировал savelij® - 11.8.2014, 22:27
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sarp   Выгорают светодиодные светильники, беда   11.8.2014, 18:39
- - savelij®   1. Все ссылки удалил. 2. Выкладывайте только ту и...   11.8.2014, 22:30
- - sarp   О, прошу прощения! а напряжение в 233 вольта ...   12.8.2014, 7:20
- - Работник   Здравствуйте. Номинальное напряжение импортных эле...   12.8.2014, 7:44
- - с2н5он   к уменьшению срока службы может привести, но при т...   12.8.2014, 7:54
- - sarp   спасибо за ответы! Какие допустимые значения ...   12.8.2014, 8:04
- - с2н5он   плюс/минус 10 %   12.8.2014, 8:54
|- - sarp   Цитата(с2н5он @ 12.8.2014, 9:54) плюс/мин...   12.8.2014, 9:58
|- - с2н5он   Цитата(sarp @ 12.8.2014, 10:58) это в ГО...   12.8.2014, 11:26
- - Volt380   на драйвере написано при каком диапазоне питающих ...   12.8.2014, 9:13
- - net_man   в большенстве светодиодных ламп драйвера может не ...   12.8.2014, 10:56
|- - sarp   Цитата(net_man @ 12.8.2014, 11:56) в боль...   12.8.2014, 11:29
- - net_man   в таком случае если все сделано согласно требовани...   12.8.2014, 12:13
- - savelij®   Цитатаисточник тока выдает 0,65А, далее стоит посл...   12.8.2014, 16:38
|- - Rebiozon   Цитата(savelij® @ 12.8.2014, 16:38) А на ...   12.8.2014, 18:50
- - savelij®   А вы каким образом узнали, если автор молчит?   12.8.2014, 19:02
- - yuoras   Если напряжение днём 233 В , почему же ночью не мо...   12.8.2014, 20:06
- - sarp   На драйвере указаны требуемые характеристики для э...   12.8.2014, 20:57
|- - Костян челябинский   Цитата(sarp @ 12.8.2014, 22:57) - ГОСТ 13...   12.8.2014, 21:00
|- - с2н5он   Цитата(sarp @ 12.8.2014, 21:57) ГОСТ 1310...   12.8.2014, 22:53
- - Volt380   Цитата(sarp @ 11.8.2014, 19:39) ... Значи...   12.8.2014, 21:56
- - sarp   А теперь самое интересное: светильники выгорают т...   13.8.2014, 9:51
- - Konstantin33   Придётся вам рисовать схему подключения ГРЩ от вво...   13.8.2014, 10:22
- - sarp   1ое врятли возможно.. 2ое да, возможно!   13.8.2014, 15:30
- - sarp   так что дальше?   14.8.2014, 14:12
|- - net_man   Цитата(sarp @ 14.8.2014, 21:12) так что д...   14.8.2014, 15:54
- - шахтер   Слышал такую версию что светодиоды не надо включат...   16.8.2014, 14:11
- - net_man   есть такие драйверы которые стабилизируют ток, но ...   16.8.2014, 14:54


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 