![]() Выбор трансформатора 220/24 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор трансформатора 220/24 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2014 Пользователь №: 40787 ![]() |
Помогите советом. Нужно подключить питание двух контакторов через трансформатор. U обмотки контакторов = 24 В. Вопрос: какая должна быть мощность трансформатора?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
для этого нужен еще выпрямитель
какие у вас контакторы ? мощность тр-ра = мощность катушки *2 http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148 выберете Технические характеристики Сообщение отредактировал moshkarow - 14.8.2014, 11:22 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2014 Пользователь №: 40787 ![]() |
http://www.svaltera.ua/catalog/kontaktory_bf/505.php
Напряжение управления 24B АС |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
В паспорте контакторов должна быть указана мощность катушек
Вот производитель, у него и спросите, либо в каталоге посмотрите http://www.lovatoelectric.com/------24VAC-.../BF1810A024/snp |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.8.2014 Пользователь №: 40787 ![]() |
Должна, но не указана
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Мощность потребления катушки при Uc, ВА
срабатыв. cos j = 0,75 = 65 удержание cos j = 0,3 = 8.5 мощность тр-ра 100 VA вам хватит например ABL6TS10B Трансформатор понижающий, 220 / 24 или 380 / 24 Вольта AC, мощность 100 Ватт Schneider Electric -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 19:49 |
|
![]() |