Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Дизельная электростанция / генератор

Ader138
сообщение 17.4.2014, 10:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 35864



Мужики, подскажите. На стройку (дом 3х этажный) требуется генератор. Использоваться будет для освещения (много прожекторов, работаем и в ночную), соответственно много электро-инструмента (отбойники, дрели, насосы и т.п.), ну и в подсобку там чайники согреть и на плите еду приготовить. Так вот хотим вот тут ], взять генератор. Встаёт вопрос о том, какой мощностью брать ? 30 КВт, 50, или все 100 ? Может кто примерно рассчитать, а то мы тут уже запарились, голову всю поломали, а без света никак нельзя.

Сообщение отредактировал с2н5он - 17.4.2014, 11:40
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.4.2014, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ну так напишите подробнее, какая мощность осветительной установки, сколько какого инструмента одновременно может работать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.4.2014, 20:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Возьмите для освещения коэффициент использования 1,0. Для оборудования по 0,8. Тогда точно хватит, еще и на собственные нужды останется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evaan
сообщение 10.7.2014, 19:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.7.2014
Пользователь №: 40280



Имею опыт использования дизель-генератора Lester 30 kW. Самый дешовый стоит около 200 тыр. Минимальная автоматизация. Заглаза хватит на всё вышеперечисленное, в т.ч. на пару инверторных сварок (одновременно). При пуске эл.движков (5-7.5кВт)бывает импульсная просадка, что сказывается на чувствительном оборудовании. Солярки пожирает около 7 л\ч - что под нагрузкой, что без нее.
В целом - устраивает. Вообще, такие ДГУ-30 работают на многих стройках сутками.