Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Здравствуйте Господа электрики.
Помогите пожалуйста советом. В нашей конторе уволился человек который проектировал сети и оборудование выше 0,4 кВ, его работу перекинули мне. Задача такова: Нужно подключить трансформатор 35/0,4 кВ (630 кВА) к ЗРУ 35 кВ подстанции 110/35. ЗРУ запитано от трансформатора 110/35 кВ, со стороны 35 кВ он собран в треугольник. Завод сказал нам что в наличии есть транс 35/0,4 630 кВА, но обмотки у него Y/Yо, Д/Yо нужно делать, а это время… и сказали, что будет дороже чем Y/Yо. Можно ли использовать в таком случае трансформатор Y/Yо , если ЗРУ питается от трансформатора с треугольником на стороне 35? Какие могут быть подводные камни в части силовой части, РЗА и и.т.п. Буду рад любому совету, ссылкам на источники знаний и нормативную документацию. Заранее спасибо за ответ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
когда ставили новые трансы у себя, никогда не интересовались как соединены обмотки транса у вышестоящей сетевой организации
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Насколько мне известно тр-ры Y / Yo для питания низковольтных сетей потребителя, не рекомендуется применять в связи с повышенным сопротивлением нулевой последовательности в тр-рах с такими группами соединения обмоток, что, в свою очередь, затрудняет защиту при однофазных КЗ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас 99 % стоят трансы 10/0,4 Y / Yo
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Вполне возможно. Просто не рекомендуют. Но где-то по другому и нельзя, в том числе из-за необходимости работы в параллель
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Спасибо что откликнулись.
Если ничего криминального в моем случае нет, то скажите, правильно ли я понимаю что среднию точку звезды моего транса лучше не заземлять вообще ? или заземлять через реактор (резистор) ? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НТП ЭПП-94 http://www.eprussia.ru/lib/htm/NTP-EPP-94.htm 6.4.9. Трансформаторы цеховых ТП мощностью 400 - 2500 кВА выпускаются со схемами соединения обмоток "звезда-звезда" с допустимым током нулевого вывода, равным 0,25 номинального тока трансформатора, или "треугольник-звезда" с нулевым выводом, рассчитанным на ток, равный 0,75 номинального тока трансформатора. По условиям надежности действия защиты от однофазных КЗ в сетях напряжением до 1 кВ и возможности подключения несимметричных нагрузок предпочтительным является применение трансформаторов со схемой соединения "треугольник-звезда". Из статьи СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 10(6)/0,4 КВ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ СХЕМ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК Выводы Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн. Несколько меньший эффект дает схема D/Yн. Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует. Схема соединения обмоток трансформаторов Y/Yн может применяться в сравнительно редких случаях для более мощных трансформаторов при необходимости ограничения тока однофазного КЗ с целью повышения устойчивости коммутационной аппаратуры. Предприятиям-изготовителям силовых трансформаторов следует в обязательном порядке производить замеры их сопротивлений нулевой последовательности. (с) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Гость_Гость_*, спасибо за ссылки и за ответ.