![]() электросхема+автоматы с УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электросхема+автоматы с УЗО |
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
...так у меня глядя на схему и получается, что где кухонный гарнитур ОДНА линия на электроплиту, Вторая линия на группу розеток состоящие из 5 штук (будет располагаться над рабочей поверхности кухонного гарнитура, на схеме слева), ТРЕТЬЯ линия на 2 группы розеток состоящая каждая из 4 розеток по обе стороны от кухонного стола.
На электроплиту ВВГ 3*6 а на еще две лини? и какие автоматы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну так на каждую группу и получается тот же кабель 2,5 и под автоматом С16. А духовка куда подключаться будет? Или у вас зависимый коплект или просто отдельностоящая плита?
В принципе, всю кухню (кроме отдельного духового шкафа) можно по бюджетному посадить на одну линию 2,5 под автомат С16, но нужно понимать, что вероятность его срабатывания НЕМНОГО повышается. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
ага прочитал не внимательно
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Сегодня нашел схему старой электропроводки так вот там на всю квартиру идет линия на розеточную группу ВВГ 3*2,5 с автоматом С25 с 30mA
на кухню отдельная линия на розеточную группу и освещение тоже ВВГ 3*2,5 с автоматом С25 с 30mA стиральная машина ВВГ 3*2,5 автомат С25 электроплита ВВГ3*6 автомат С40 и полное освещение в квартире линия ВВГ 3*1,5 автомат С16 а так же в схеме есть линия от PE как ШДУП (шина дополнительная уравнимания потенциалов) ПВ1 4мм2 розеточная группа и автомат С25 !? даже где один кабель (стиралка)! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Понимаете, в этом проекте не нарушены ФОРМАЛЬНЫЕ требования ПУЭ и других НТД. Но очень многие на этом и на других форумах придерживаются той логики, которую вам здесь озвучили. И принцип "лучше перебздеть, чем недобздеть" здесь присутствует в том числе.
ШДУП повторять обязательно. От нее так же запитываются и боковые контакты в розетках в ванной. Т.е. к нему будет подходить 2 РЕ проводника - один в составе кабеля, второй от ШДУП -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
да только все в квартире подключено без ШДУП... и у розеток три выхлда проводов до щитка фаза ноль и PE...
а на кой он такой ШДУП если он подключается к общиму PE схему прилагаю второй PE (на схеме самый нижний) куда? на электрический щиток? Сообщение отредактировал Vitb - 12.8.2014, 20:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В ванной обычно ставится КУП - коробка уравнивания потенциалов. Туда заходит эта самая четверка от щита. От нее расходятся четверки на каждый стояк (металлический), на каждый металлический предмет (даже на смеситель, если он запитан по полипропилену), и жилой 2,5 - к розеткам. А уж как сделали Джамшуды от застройщика - ну это только на их совести. Что такое СУП, ДСУП, ОСУП - читайте сами в ПУЭ, лекции писать лень. Про них там написано так, что понимать начинаешь все, только прочитав определения.
Да, СУП, описанная мной - это то, что должно быть в идеале. Допустим, смеситель, стоящий на полипропиленовых трубах ИМХО подключать к СУП - излишне. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
да только все в квартире подключено без ШДУП... А всё в квартире и не подключается к шине ДСУП (или КУП - коробке уравн. потенц.). Подключается, как правило, только оборудование в ванной комнате, в том числе и розетки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
Большое всем спасибо!
![]() Вот только никак определиться не могу на розеточную группу ставить С16 или С25...склоняюсь С16 так как вроде не вся квартира в одной исходящей линии из щетка, а...более чем. хотя... ...Если конечно не будешь отопление в самый мороз от них запитывать. Но бра бы я запитал не от розеточной, а от осветительной сети. и бра с подручнее запитать от розеток так как они над розетками будут!!! и на бойлер со стералкой то же 3*2,5 с С16. ни как не могу найти в инете как в розеточной круппе последовательной сделать распредкоробку, может кто поможет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По распредкоробке ВНИМАТЕЛЬНО мои сообщения №41 и 48 читать не пробовали?
По бра. Как удобнее, но... Я бы сделал по своему. Впрочем, и вы ничего не нарушаете. Сделайте под бра стационарные выключатели как для люстр - рекомендую, очень удобно и нет колхоза с выключателями на шнурке и прочим. По С16 или С25. Я вам свое мнение высказал. Как вариант - а ведь есть еще и С20. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#61
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.8.2014 Пользователь №: 40739 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
прикрепил схемы Как говорится, что е..ых оттаскивать, что нее..ых подтаскивать. Как удобнее, проще, меньше кабеля используется, так и делаете. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.8.2014, 7:12 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
глагно чтоб не шлейфом
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
FRAER, не так категорично, но В ОБЩЕМ, согласен.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
совет не шлейфом соединять может и имеет смысл если рядом городить распред.коробку, делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
делать же разветление в углубленной коробке на 5 розеток это шо то ![]() Нормально выглядит. Если паять или варить - очень даже компактно получается. Если есть пресс для НШВИ можно отводы на механизмы ПВ-3 сделать. Да и полтораха на эти отводы на ура пойдет -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
пайка мягким припоем запрещена ПУЕ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
щас под руку только не офф издание попалось 7 там написано можно, в укр 6 по моему смотрел было нельзя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9289 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Donh, в том то и дело, что в России хоть и не рекомендуется, но не запрещено. Не рекомендуется из за того, что паять надо УМЕТЬ, а не по каким то другим причинам.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 17:37 |
|
![]() |