Создаю систему АСКУЭ на базе Матрицы,не приходят показания на удаленный дисплей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Создаю систему АСКУЭ на базе Матрицы,не приходят показания на удаленный дисплей |
28.7.2014, 17:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40582 |
Дисплей установлены на ТП,и привязаны к счетчикам. Счетчики конфигурацию получили,но дисплеи показания не отображают, из 115 дисплеев, появились только на 3 за 14 дней.
|
|
|
|
|
28.7.2014, 20:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Связь между сервером и роутером какая (СSD,GPRS)?
-------------------- |
|
|
28.7.2014, 21:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40582 |
на данный момент по каналу GSM CSD, но так же связывались с маршрутизаторами непосредственно на ТП посредством CM-BUS. эффект абсолютно одинаковый.
на месте привязывали дисплеи к счётчикам (конфигурировали счётчики) всё происходило практически мгновенно - время от посыла настроек до принятия этих конфигураций от 21 до 50 секунд(!), время появления в сети удалённых дисплеев и получения паспортов на месте не превышало 5-10 минут, на различных ТП, а на дисплеях ничего не отобразилось.... от последних экспериментов прошло более семи часов (вот только вернулись) и хоть один БЫ.... так нет же!!!! ни одного!!! |
|
|
28.7.2014, 23:00
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1.Померяйте уровень шумов и уровень полезного сигнала RML монитором.
Уверен проблема в этом. Кстати , система очень критично реагирует на плохой "0" . 2.Вообще CSD это ушедший в прошлое стандарт для роутеров. Ну если уже так , то на период конфигурирования (по опыту) поставьте минимум 5-ть дозвонов на день на один роутер. Да й вообще, удалённые дисплеи не удачная разработка. Был в Молдавии на ADD , там презентовали новые удалённые дисплеи ,но вроде в серийное производство вроде пока не пошли Кстати , можно схему расстановки с указанием расстояния (роутер -счётчик- дисплей) Сообщение отредактировал yuoras - 28.7.2014, 22:46 -------------------- |
|
|
|
|
28.7.2014, 23:16
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40582 |
да, CSD плохой канал - это факт, но как этот канал относится к подключению по CM-BUS?....
дело в том, что по какой-то не понятной причине счётчик не отсылает данные на удалённый дисплей (только не один единственный случай - сейчас их "висит" в системе порядка 120) при этом сервер показывает информацию об успешной привязке дисплея к счётчику (конфигурация отправлена, получена). при конфигурации счётчиков на месте такая же картина - на дисплее только его версия АРР 54.04 собрали стенд на базе и настроили СИМС и НМС на ноутбуке, сконфигурировали счётчик, отозвался за 21 секунду, а на дисплее - ничего!!! и ещё - в данный момент так настроены каналы связи, что 11 ТП данного населённого пункта опрашиваются 24 часа в сутки. данные на сервер приходят регулярно и полностью. из 638 абонентов в селе отвечают порядка 620, да и то, остальные не отвечают только из-за различного рода не зависящих от связи проблем: сгорел счётчик, обрезали за не уплату и пр. в любом случае - спасибо за участие! кстати, спрашивали про схему подключения: маршрутизаторы - на ТП Удалённые дисплеи - на ТП в больших боксах (длинна кабеля подключения порядка 8м) ближайший счётчик - 15-20 метров в данный момент дисплеи установлены на пяти ТП, на двух полностью все счётчики сконфигурированы, на трёх - частично (точнее - по чуть-чуть) так же собран стенд, на котором расстояния маршрутизатор - счётчик, маршрутизатор - дисплей по 0,5 м (соответственно счётчик - дисплей = 1м) счётчик присылает данные при онлайн опросе практически мгновенно, конфигурация прошла за 21 секунду, всё супер!!!! кроме показаний на дисплее - их нет..... Сообщение отредактировал silwer87 - 28.7.2014, 23:38 |
|
|
29.7.2014, 10:31
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Спасибо за более детальное описание.
По Поводу CM-BUS , вы его подключали только в период наладки ?. Кстати, вспомнил один глюк с удалёнными дисплеями. Уточните у Матрицы , были с битой прошивкой (может у Вас тоже такой глюк) причём с большой партией Может у Вас есть HHU ? Попробуйте сами поменять прошивку на одном дисплее То что сервер показывает , что успешная привязка конфигурации с дисплеем , это ещё ничего не означает. Я не раз отправляя тарифную сетку + конфигурацию замечал, что Успешно принята , а на самом деле проходили недели пока счётчик начал работать именно по ней!! -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2026, 22:22 |
|
|
|
|