Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной.

Dimok
сообщение 18.9.2014, 6:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 16378



Ситуация такая: В ВРУ три года проработал счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN подключенный от транформаторов ТТИ-А 250/5 iek он не был опломбирован. При заключении договора со сбытом было решено не покупать новый, а проверить в метрологии существующий.
Мои действия:
1. Отключил счетчик, заизолировал контакты проводов и промаркировал.
2. Сдали счетчик на метрологию. Все ок.
3. Подключил в обратной последовательности счетчик.
4. Заменил ТТИ-А на точно такие же ТТИ-А, той же номенклатуры.
5. Опускаю ручку рубильника. В счетчике замыкание, дым. Моментально отключаю сеть.
6. Вскрываю счетчик. Отгорели два провода идущие напрямую с фазных шин 2, 3. Пригляделся к проводу с фазы 1 - видимо он просто не успел отгореть, болтик в клемме сварился.
7. Перепроверяю подключение счетчика и трансов. Всё как и было до демонтажа. На сч-ке это выглядело так: 1конт. - И1(фаза1), 2конт-И2(фаза1), 3,4,5,6контакты аналогично, 7конт.- "0", 8конт-ничего, На трансах как и было ранее И2 везде заземлено., прямые фазные провода подключены к верхним маленьким двойным клеммам, каждая из фаз к правому контакту клемм.

Почему произошло такое действо?
(сейчас полистал паспорт ТТИ-А, там написано - заземлить контакт И1, я заземление посадил как обычно на И2, в общем то как и было наснятых аналогичных трансах. И как я понимаю место подключение заземляющего провода И1 или И2 значения не имеют и такого эффекта вызвать не могли.

Еще возник вопрос, возможно ли такое при установке бракованных/неисправных трансов, завтра необходимо установить новый счетчик взамен сгоревшего, ситуация не имеет права повториться...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены