Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. |
18.9.2014, 6:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 28.11.2009 Пользователь №: 16378 |
Ситуация такая: В ВРУ три года проработал счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN подключенный от транформаторов ТТИ-А 250/5 iek он не был опломбирован. При заключении договора со сбытом было решено не покупать новый, а проверить в метрологии существующий.
Мои действия: 1. Отключил счетчик, заизолировал контакты проводов и промаркировал. 2. Сдали счетчик на метрологию. Все ок. 3. Подключил в обратной последовательности счетчик. 4. Заменил ТТИ-А на точно такие же ТТИ-А, той же номенклатуры. 5. Опускаю ручку рубильника. В счетчике замыкание, дым. Моментально отключаю сеть. 6. Вскрываю счетчик. Отгорели два провода идущие напрямую с фазных шин 2, 3. Пригляделся к проводу с фазы 1 - видимо он просто не успел отгореть, болтик в клемме сварился. 7. Перепроверяю подключение счетчика и трансов. Всё как и было до демонтажа. На сч-ке это выглядело так: 1конт. - И1(фаза1), 2конт-И2(фаза1), 3,4,5,6контакты аналогично, 7конт.- "0", 8конт-ничего, На трансах как и было ранее И2 везде заземлено., прямые фазные провода подключены к верхним маленьким двойным клеммам, каждая из фаз к правому контакту клемм. Почему произошло такое действо? (сейчас полистал паспорт ТТИ-А, там написано - заземлить контакт И1, я заземление посадил как обычно на И2, в общем то как и было наснятых аналогичных трансах. И как я понимаю место подключение заземляющего провода И1 или И2 значения не имеют и такого эффекта вызвать не могли. Еще возник вопрос, возможно ли такое при установке бракованных/неисправных трансов, завтра необходимо установить новый счетчик взамен сгоревшего, ситуация не имеет права повториться... |
|
|
Dimok Счетчик сгорел при подлючении. Помогите опредилиться с причиной. 18.9.2014, 6:21
Работник Возможно прибор учета в ЦСМ спалили. Были уже случ... 18.9.2014, 7:34
yuoras В счётчике Меркурий нужно снимать верхние перемычк... 18.9.2014, 8:27
Dimok Цитата(yuoras @ 18.9.2014, 8:27) В счётчи... 18.9.2014, 11:32
yuoras Нет , там перенастроить нечего.
Где фото ?. Гадать... 18.9.2014, 15:34
с2н5он Цитата(Dimok @ 18.9.2014, 7:21) подключен... 18.9.2014, 16:19
Dimok Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 16:19) возможн... 18.9.2014, 17:06
yuoras Все правильно, вы не правильно подключили напряжен... 18.9.2014, 17:20
Dimok Цитата(yuoras @ 18.9.2014, 17:20) Все пра... 18.9.2014, 17:56
yuoras Кстати, если бы не заземлили ТТ , КЗ не было б.
На... 18.9.2014, 20:28
Dimok Спасибо! 19.9.2014, 3:13
РоманК Хотя это и неправильно, но я не рекомендую заземля... 21.9.2014, 12:40
yuoras РоманК, Да, тут я с тобой согласен.
Но правила гла... 21.9.2014, 13:05![]() ![]() ![]() |
|