Добрый день!
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно. Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО на холостую не отключается? "тест" жали?
также пробуйте подключать участками до нагревателя или мегометром измеряйте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что изоляция новой электропечи при транспортировке как бы набирает влагу и появляються токи утечки на которые реагирует УЗО. После двух, трёх прогревов такой эффект пропадает. У некоторых печах в инструкциях прямо написано "не подключать через УЗО". ИМХО подключите сначала без УЗО пусть немного так поработает (ну там два- три раза), а потом поставите УЗО и посмотрите будет ли срабатывать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Были на разных форумах такие темы. Суть в том, что изоляция новой электропечи при транспортировке как бы набирает влагу и появляються токи утечки на которые реагирует УЗО. После двух, трёх прогревов такой эффект пропадает. У некоторых печах в инструкциях прямо написано "не подключать через УЗО". ИМХО подключите сначала без УЗО пусть немного так поработает (ну там два- три раза), а потом поставите УЗО и посмотрите будет ли срабатывать. Спасибо, попробую прогреть по максимуму, посмотрим поможет ли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Спасибо, попробую прогреть по максимуму, посмотрим поможет ли. Угу.. и будьте готовы к тому, что при некотором неиспользовании печки - опять "напитаются" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата при некотором неиспользовании печки - опять "напитаются" Люди ставят байпас для УЗО для того что бы в случае "напитывания" и срабатывания УЗО исключить это УЗО из схемы без лишних хлопот. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В. Увеличить номинал уставки УЗО. Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано. Для защитных проводников с током утечки выше 10мА предъявляются повышенные требования, например применяются усиленные проводники сечением от 10мм2 по меди. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 16:46 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
На сколько увеличить? А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 19:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А какая у вас там в печке утечка? УЗО может начать срабатывать от 0,5 уставки. Да и какая система заземления у вас TN или ТТ? Утечку не знаю как узнать. По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
По поводу заземления, в землю закопан треугольник и к нему провода отдельно от пульта, отдельно от печки, отдельно от розеток. А ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением где нибудь?
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:00 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Нет, заземление отдельно, ноль с фазой отдельно. Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Тогда нужно знать сопротивление ЗУ, так как УЗО может и не сработать. УЗО убирать теперь вообще нельзя, либо соединять на вводе заземление с нулем от ВЛ. Вы не подскажете, как в терминологии называется данная схема подключения и схема с соединением нуля с землей при однофазном подключении? Я немного запутался в обозначениях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я немного запутался в обозначениях. Если ноль с ВЛ соединен с вашим заземлением, то TN. для защиты человека применяются и автоматы и УЗО. Если ноль с ВЛ не соединен с вашим заземлением, то TТ. для защиты человека применяются УЗО. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |