Провожу проводку в частном доме. Из счётчика выходит два медных многожильных провода диаметром 2мм(сечение где то 3,2,если правильно расчитал)К ним надо подсоединить двухжильный алюминиевый кабель примерно таким же сечением.Квартира однокомнатная.На кухне Водонагреватель(1,5кВт),стир.машинка,мультиварка(1кВт),эл плитка(1,5кВт)холодильник,эл.чайник,микроволновка,эл,духовка,плюс свет.В комнате эл.нагреватель(2,5кВт)и по мелочи телевизор,два компьютера,утюг,муз.колонки,свет и др.
Вопрос! 1.медь и алюминий,знаю что плохо,но если через колодки? 2.разводку на две комнаты делать от счётчика? 3.не слабые ли провода(мед.) от счётчика? 4.автомат С25 слабо или пойдёт? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
Если 2 миллиметра, то вроде всего 23,5 Ампера максимальная нагрузка. 23,5 * 220 = 5170 Ватт Автоматический выключатель 25 ампер подойдёт. У меня вводной 40 ампер, но и провода толще. Ещё советую поставить устройство защитного отключения от поражения человека током. Обязательно типа А, а не АС, так как тип АС не реагирует на постоянный ток, используемый внутри стиральной машинки. Лучше электромеханическое. Но вообще здесь принцип "лучше какое-нибудь, чем никакое". Ещё, в идеале, хорошо ставить защиту от перенапряжений аварийных и грозовых, но это лишние значительные траты. Зато сбережёт двигатели и электронику. У меня УЗМ-50, он и от аварийных перенапряжений и от грозовых, некоторые устройства защиты от перенапряжений (реле напряжения) только от аварийных |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Из счётчика выходит два медных многожильных провода диаметром 2мм Цитата К ним надо подсоединить двухжильный алюминиевый кабель примерно таким же сечением. Это зачем? Если уж Цитата Провожу проводку в частном доме. проводите всё медью.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
.Понятно,что лучше всё медью,но надо слепить из того что есть.
Счётчик опломбироанный и из него выходит два медных провода,времён Хрущёва в ниточной изоляции,как утюг! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если до счётчика провода толще, а влезать в него не хочется, можно подсоединить к торчащим проводам более толстые, но сделать так, что-бы торчащие провода и место соединения НЕ касались горючих поверхностей
(например, в электротехнической коробке всё разместить, под стык коробки и счётчика подсунуть негорючую пластмассу, под неё металл; лучше эту конструкцию отодвинуть от стены путём привинчивания её к стене шурупами, под которые подсунуты большие гайки). Но это запрещённый способ, так как тонкие провода будут греться от тех-же 40 ампер. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...но надо слепить из того что есть. Тогда поставьте после счётчика автоматик или два по 16А (на кухню и комнату) и лучше двухполюсных (чтобы не спрашивать, а откуда нолик брать) а от них гоните тем, что бог послал... А про остальное, типа дифы, УЗМ и прочую лабуду, просто забудьте. Пусть о них подумает электрик, которого стоит всё же пригласить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Лой_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
2,5 года назад попался не знающий про существование УЗО сельский электрик. Человек уважаемый, хороший, но вот не просветили его. А уж про типы А и АС страшно подумать, сколько электриков не знает по причине отсутствия просвещения свыше. А во многих стиральных машинах двигатели постоянного тока
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата про типы А и АС страшно подумать, сколько электриков не знает по причине отсутствия просвещения свыше А сколько мастеров про СМ даже не подозревают, что Цитата во многих стиральных машинах двигатели постоянного тока ![]() ЗЫ. Кстати для справки. УЗО класса А реагирует на утечки переменного, пульсирующего и постоянного тока, то есть на утечки в приборах, к примеру, с импульсными блоками питания. Такие блоки есть не только в СМ у Лоя, а и в телевизорах, в печах СВЧ, в компьтерах... и прочее. А посему, намёк: завязывайте отвечать на вопросы, которые в теме не прозвучали. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Есть какая хорошая штука - самообразование. И никто сверху не обязан никого "просвещать", сверху только требуют.