Здравствуйте
Есть следующая ситуация В дом входит два 3х фазных провода с разных линий. После них стоит переключатель ABB OT16 3FC, от которого на выходе берется только одна из фаз в зависимости от переключения. Затем подключен стабилизатор напряжения, однофазный счётчик и т.п. Напряжение в поселке нестабильное. Фазы регулярно ,,проседают,, Вопрос - как использовать все 6 фаз для выбора наилучшей? Мне пока в голову приходит только подключение 3х автоматических переключателей фаз(трёхфазных)типа ПФ - 80А - по одному на каждый входящий провод, и один на выходящие из них 2 провода. Но получается громоздко, дорого, и не уверен что эффективно. Что порекомендуете? Если будет нужно - попробую нарисовать схемку. Сообщение отредактировал uncleSerj - 23.5.2019, 9:20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
прикрепил картинку. проблема усугубляется тем, что в схеме, на самом деле, есть еще и генератор, на случай отключения. Но правильное его расположение в схеме я сейчас не обозначу. Делалось 15ю разными электриками, и монтаж там самый разный. Примерный алгоритм включения генератора - переключатель фаз ABB в нейтральное положение. Автоматом выключается стабилизатор, другим автоматом собирается цепь в обход. И следующим автоматом подается напряжение от генератора на потребители.
Идея в чем - попробую прикрепить картинку и сюда. Этот вариант мне кажется самым простым Но вот вопрос - есть ли возможность автоматического выбора среди всех 6ти фаз без переключения переключателя ABB? причем такая, при которой схема генератора не затрагивается и ещё смущает подключение нулей. Как будет вести себя вторая схема, при обрыве одного из них? Автоматически переключать хочу PS-63A DigiTOP. Что произойдет при обрыве фазы правого ввода? И можно ли объединить вводные нули (на схеме перемычка с тремя чертами) - не приведёт ли это к какому нибудь коллапсу? Сообщение отредактировал uncleSerj - 23.5.2019, 9:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
есть еще и генератор, на случай отключения. Но правильное его расположение в схеме я сейчас не обозначу. Правильное его расположение - после узла учета, если гена ваш личный.Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? .. можно ли объединить вводные нули .. Нужно.Почему до сих пор ОТ16 не заменен на ПФ ? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
Правильное его расположение - после узла учета, если гена ваш личный. Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? Нужно. Почему до сих пор ОТ16 не заменен на ПФ ? ![]() Вопрос в можно не стоит. Уже сделано так как на первой схеме, и, фактически, только добавляется автоматический переключатель фаз (как на последней) Вопрос был в том, можно ли как нибудь автоматически выбирать одну из предложенных 6ти фаз? Я такой способ придумал, но он весьма затратный - три автоматических переключателя. По генератору - да, очевидно он после прибора учёта. Сильно не вник в его подключение - из серии ,,работает, и славно,, |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Напряжение в поселке нестабильное. Фазы регулярно ,,проседают,, ... Это суть проблемы. Вы куда-то обращались (электроснабжающая или сетевая организации) с письменным заявлением по этому поводу? Имеете официальный ответ? Дело-то в том, что Ваше решение проблемы кардинально не решит. Просто (гипотетически) все Ваши соседи обзаведутся теми же стабилизаторами, и всё! Не найдёте Вы "не просевшую" фазу. А вот чем раньше начнёте "долбить" сетевиков Вы и Ваши соседи, раньше и проблема начнёт решаться. А инстанций, куда можно обращаться с жалобами, вполне достаточно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ставите два переключателя, подаёте на них 6 фаз, после ставите ещё один, подаёте две + на гену хватит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. А инстанций, куда можно обращаться с жалобами, вполне достаточно. Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру.Вот и я так подумал - но это почти 16к на переключатели Грошей немає, при этом "хочу PS-63A DigiTOP" ![]() Судя по ОТ16 вам вполне показаны ПФ-301. В десятку можно уложиться. Вы не ответили, а с вопросом придется столкнуться: Вопрос. Кто вам позволит поместить до узла учета вашу схемку ? И кто подаст (2 раза) 3 фазы к однофазному потребителю ? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру. ... Всё правильно, уважаемый Олега! Только дело-то в том, что наверняка проблема-то не только у ТС, а и у соседей. Почему бы не запросить увеличения мощности? Если дело не в мощности, а в качестве сети, значит надо решать проблему с ремонтом или реконструкцией. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Меня одного заинтересовало оборудование в доме что его так оберегают? И что за махновщина подключала этот дом?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
Если типа СНТ, то какие там инстанции ? Разрешено по 3-5 кило, а хавают по 10-15, к примеру. Грошей немає, при этом Судя по ОТ16 вам вполне показаны ПФ-301. В десятку можно уложиться. Вы не ответили, а с вопросом придется столкнуться: И кто подаст (2 раза) 3 фазы к однофазному потребителю ? Я ещё раз напишу - вопрос о разрешении не стоит. Уже заведены два трёхфазных кабеля и реализована схема с первой картинки. Это делал не я, дом не мой, - просто работа. О нарушении хозяев я предупредил - они сказали, что вывод очевиден - не пускать проверки. Так что моя задача та что писал выше. И вот пару фото того что имеется. Это часть, так сказать. Есть ещё узел стабилизатора (он прямо хороший) и узел генератора - под стать этому. Сообщение отредактировал uncleSerj - 24.5.2019, 0:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Убирается ОТ, ставится 3 шт ПФ (от электросети, от генератора и общий на 2 фазы), постоянная работа д/г - и будет вам счастье.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ещё узел стабилизатора (он прямо хороший ... Страшно представить как хорош этот "узел" ежели на представленных фотках голимый (и пожароопасный!) колхоз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.5.2019 Пользователь №: 55707 ![]() |
Страшно представить как хорош этот "узел" ежели на представленных фотках голимый (и пожароопасный!) колхоз. Не. Со стабилизатором правда все отлично. Разведено и уложено все хорошо. Лень открывать для фото - только если вас порадовать А что на фото жуть жуткая - я прекрасно понимаю. Поставят задачу причесать - сделаю. Сам себе работы я не ищу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Только как бы эта работа сама бы вас не нашла когда (не дай Бог!) что случится и спросят: а кто тут последний лазил?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |