меры по подготовке РМ при ВВи на кл-6 кВ , необходимость заземления КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
меры по подготовке РМ при ВВи на кл-6 кВ , необходимость заземления КЛ |
| Гость_Гость_алексей_*_* |
24.7.2014, 1:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прошу разъяснить необходимо ли заземлять КЛ 6кВ для производства высоковольтных испытаний с обоих сторон?
|
|
|
|
|
24.7.2014, 6:26
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
а как ты испытаешь если заземлишь?))
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
24.7.2014, 7:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Нет смысла. Рабочее место будет с одной стороны КЛ. Ячейка с другой стороны - закрывается на замок. Для проведения испытаний, заземление снимается, после подключения проводов испытательной схемы. Если после испытаний на КЛ будут вестись другие работы - это другой наряд.
|
|
|
24.7.2014, 11:34
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Нет смысла. сами же себе противоречите, сначала нет смысла потом заземление снимается второе, думаю, имели ввиду - ДЛЯ проведения испытаний, заземляется с одной стороны, ПРИ проведении - снимается -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
24.7.2014, 12:13
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не понял. Я и говорю, что заземлять с обоих сторон (с двух концов КЛ) нет смысла. Заземляется с одной стороны, при подготовке РМ.
Далее снова не понимаю. При проведении испытаний , заземление снимается со всех сторон КЛ. |
|
|
24.7.2014, 17:14
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
полностью согласен, просто в начале поста Вы были кратки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 12:57 |
|
|
|
|